AlexStar
14.4.2010, 11:15
Добрый день, коллеги!
Проблема в следующем: был выпущен проект по вентиляции, в нем присутствовала система дымоудаления из коридора. Коридор раньше был одним большим объемом, с двумя клапанами дымоудаления, теперь сделали перегородки, разделяющие этот коридор. Можно ли теперь поставить переточные решетки в этих перегородках без изменения системы дымоудаления?
Один коллега утверждает, что в таком случае размер переточной решетки должен быть не меньше 1м2, но конкретного подтверждения в нормах указать не может. Что вы думаете по этому поводу?
Даже любопытно стало. То, что переточная решётка при ДУ это нонсенс, даже не обсуждается. Мне сейчас цифры интересны. Сколько воздуха удаляете? Потому как 1 м2 - это коллега поскромничал, учитывая ж.с. переточных решёток.
AlexStar
14.4.2010, 11:43
удаляется 15000 м3/ч. То что нонсонс согласен, вижу такое впервые, но как это доказать людям которые предлагают данное решение и полностью убеждены в своей правате?
Цитата(AlexStar @ 14.4.2010, 11:43)

удаляется 15000 м3/ч. То что нонсонс согласен, вижу такое впервые, но как это доказать людям которые предлагают данное решение и полностью убеждены в своей правате?
Почему вы должны доказывать что-то? Пусть коллега предложивший такое решение и доказывает что так можно
Зольников Михаил
14.4.2010, 12:17
В любых относительно длинных коридорах, без естественного освещения, требуется дымоудаление
СНиП 41-01-2003
8.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных элементов и положения проемов:
а) в коридорах по 8.2 а), б), в), г), д) — для каждого коридора длиной не более 45 м;
Разделены перегородками - значит, разные коридоры.
В конце концов, перегородки можно сделать решетчатыми, как в тюрьме - тогда, ИМХО, это будет типа единый коридор. И все двери в таких перегородках в нем должны автоматически открыватсья при пожарной тревоге.
AlexStar
14.4.2010, 13:40
В нашем СНиПе есть пункт 7.2.6, там конечно про дымоудаление не сказано ни слова, но смысл там в том что если два помещения разделены перегородкой, то их можно счить условно одним если в перегородке есть открытый проем площадью 1м2.
Можно ли отнести этот пункт к нашему случаю?
Если есть открытый проём 1 м2, зачем нужна перегородка в коридоре? Я так понимаю, их понаставили, чтобы народ не шастал. Дверь запер и нет проблем. А с такой дыркой в стене?
AlexStar
14.4.2010, 16:12
Цитата(EJIEHA @ 14.4.2010, 16:32)

Если есть открытый проём 1 м2, зачем нужна перегородка в коридоре? Я так понимаю, их понаставили, чтобы народ не шастал. Дверь запер и нет проблем. А с такой дыркой в стене?
этот пункт указал, для ясности откуда взялась эта цифра в 1 м2, в нашем случае такого проема явно не будет, живое сечение переточной решетки получается всего 0,2 м2. Из здравого смысла понятно, что никакой переиочной решетки тут быть неможет. Но все же как это объяснить с технической точки зрения, так как помойму этим пунктом из СНиПа прекрыться не получится
С технической точки зрения:
По СНиПу и по СП клапан должен располагаться под потолком коридора, не ниже уровня дверного проема. Понятно почему - чтобы дым удялялся из верхней зоны коридора оставляя чистым выход - т.е. дверь.
В вашем случае несложно показать, что расход в 15000 ну никак добровольно через решетку не пойдет, и все это весело повалит через дверь в перегородке. Что недопустимо.
Перегородку коридора делать не до потолка, а до нижней границы дымового резервуара. Тогда резервуар будет один и общий; коридор можно будет считать одним помещением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.