Добрый день всем!
Наша организация на этапе строительства приобрела в собственность нежилую площадь на первом этаже многоэтажного комплекса. В этом же комплексе есть подземный гараж. Транзитом через наше помещение проходит воздуховод подпора воздуха в этот самый гараж, сам вентилятор установлен в нашем же помещении и, забор воздуха происходит через стену нашего помещения. Все эта конструкция места занимает немало и, хотелось бы, конечно, не видеть этого всего на нашей площади. Помещение предполагается использовать как офис. Подскажите, пожалуйста, регламентированы ли каким-нибудь нормативным документом места установки вентиляторов систем подпора воздуха и дымоудаления? Может ли наша организация требовать от управляющей компании перенос воздуховодов и вентилятора из нашего помещения?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
dron
Угу, регламентируется:

СНиП 41-01-2003
8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б), с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;

Так что либо вам с этого помещения съезжать, либо вентилятору
Koss
2dron
Спасибо за инфу... Нам правда съехать уже не получиться , мы уже это помещение выкупили, а вот вентилятор будем выселять )))
инж323
Вентилятор стоял и перед приобретением вами помещения и видимо не спрятанным. Увы. Или вы остаетесь с ним или ищите способы, как проложить за ваш счет эту систему по другому, если УГПС и хозяин гаража согласятся.

Вижу еще и очаровательные трубы канализации под потолком- а под ними офис быть не может. Вы при покупке куда смотрели?
dron
Не заметил сразу - вентилятор конечно очень интересно подключен к воздуховоду smile.gif
EJIEHA
И где покрытие? Или там ещё монтаж идёт? Стрёмная какая-то конструкция.....
Koss
Вот и нам такая конструкция не нравится... Монтаж уже закончен, это конечный вариант. А с канализационными сетями у нас с управляющей компанией отдельная песня...