Здравствуйте, пользователи форума.
Встала такая задачка. Необходимо автоматизировать процесс расплава и перегрева алюминия в индукционной тигельной печи. По основному все понятно.
Проблема заключается в получении информации о температуре металла в течение всего цикла. Сейчас температура измеряется только в ручную и на финальных стадиях приготовления металла, путем кратковременного погружения в металл термопары.
Конструкция тигля печи не предусматривает установку термопары в футеровку. Поэтому на ум приходит только один экономичный способ регулирования. Математическая модель на основе энергетического баланса системы.
Теперь задача сводится к тому, как получить информацию о количестве тепла, выделяемого за счет возникающих в металле токов Фуко?
Если кто то решал подобную задачу более легким и экономичным способом, посоветуйте.
Sniper007
19.4.2010, 8:41
А пирометр никак не приладить?
Пирометр приладь
NEW_M_A_N
19.4.2010, 12:39
Да думал и про пирометры... С местом установки проблемы возникают. Наклон печи всю картину портит... Хотя может что нибудь и придумаю.
Если кто использовал в проектах пирометры, посоветуйте модельки с оптимальным соотношением цена/качество(функциональность).
Использование пирометров, как бесконтактного способа измерения температуры, встречалось в методических (многозонных) печах нагрева металлических слябов перед прокатным станом.
Обратитесь к их опыту (причем много описано еще в советской литературе) использования этих устройств. Там и "+" такого подхода и способы решения связанных с этих способом проблем. Теперешняя (постсоветская/буржуйская) измерительная аппаратура возможно уже учитывает ряд специфических моментов.
Sniper007
19.4.2010, 12:59
По моему мнению, лучше всего это конечно Raytek.
Есть и наши, вроде ничего
http://www.technoac.ru/devices/pirometers/А что значит наклон печи портит картину?
завтра на форум "заплывет" морячок и создаст тему посвященную атомным подлодкам....
псец, скоро про кабачки и тыквы писать станут...
неправильно это!
NEW_M_A_N
19.4.2010, 13:23
Единственное место, куда его можно установить, уменьшив вероятность попадания на него расплавленного металла, это крышка тигля. И проблема будет заключаться в том, чтобы проложить сигнальные кабеля так, чтобы они не были повреждены металлом, не препятствовали розливу печи и не болтались под ногами у литейщиков. Сделать подобное, глядя на конструкцию печи и метод ее установки, мягко сказать не легко.