Полная версия этой страницы:
Автоматизация рекуператора
Господа, подскажите пожалуйста, как правильно управлять рекуператором?
Задача я думаю ясна. Необходимо грамотно управлять для получения максимального прироста теплопроизводительности.
Рекуператор вращающийся. Предусмотрел дифманометр (как аварийное отключение), датчики температуры стоят на улице, в притоке, в вытяжке и за рекуператором. Сам ротор имеет три скорости вращения.
Вопрос: как это все оптимизировать?
один вариант - снять его характеристику, прошить таблицу и по ней работать.
второй - искать максимум производительности с помощью регулятора.
третий - комбинация первых двух.
Советую посетить сайт одного из производителей колес- Klingenburg
напишите какой у них сайт... не смог найти! )
Взводатор
24.5.2006, 10:00
Рекуператор имеет лямбда-образную характеристику. По моим измерениям, максимальная скорость колеса выбирается производителем так, чтобы не перевалить за максимум. Поэтому можно считать ее условно линейной.
Регулировка скорости у меня актуальна только тогда, когда с его помощью можно поддержать заданную температуру притока, т.е. тогда, когда его полная производительность не нужна. Для получения максимальной производительности он просто включается на максимум скорости.
С уважением Взводатор.
Совершенно согласен с предыдущим ответом.
Управление мощностью рекуператора нужно только для поддержания заданной температуры...
Летом производители рекомендуют использовать максимальную скорость для максимальной эффективности, но если рекуператор бу работать круглый год.... Эксплуатация бу дорогой, а летом КПД низкое...
Ешо советую обратить внимание на обмерзание данного чуда. Обычно контролируют перепад давления на рекуператоре (относитя к всем рекуператорам) с стороны вытяжки, где он и обмерзаеть...
Сори! А какая разница, где мерить перепад давления на роторе - на вытяжной стороне или на приточной? И обмерзают они крайне редко и совсем не в тех местах, которые можно отследить по перепаду давления. А летом использовать рекуператор стоит, если есть возможность измерить и температуру вытяжки и наружную температуру. А то получится, что уставка 20С, на улице 27С, в помещении 22С и, казалось бы, что рекуператор нам поможет, но вот незадача - вытяжка из кухни, где +35С.
Кстати, а кто как следит за обмерзанием пластинчатых рекуператоров? Тема тоже интересная...
Кошоков Александр
21.6.2006, 10:29
Обмерзание рекуператора вопрос долгий. Роторный обмерзает в центре, в принципе да и фиг с ним, там щетка стоит которая соскребает снег. Я ставлю просто датчик перепада аналоговый, дело вот почему. У него проще отследить небольшое изменение перепада, чего прессостаты сделать не могут. Короче говоря окончательную настройку сделать в сильный мороз когда обмерзание обнаружится и замерить перепад, поставить его аварийным и останавливать приточку на пару минут для отогревания рекуператора вытяжкой.
С пластинчатым сложнее. Там есть т.н. "холодный угол", где в основном и обмерзает.
Скорость обмерзания зависит от влажости воздуха (чем меньше тем как ни странно быстрее обмерзает), а чем больше тем медленнее ибо при конденсации воды выделяется много тепла и этого часто достаточно для предотвращения обмерзания.
Ставлю тоже датчик аналоговый перепада, плюс думаю сейчас ставить дополнительный датчик температуры в холодный угол чтоб отслеживать с двух направлений.
Отогревать как обычно, вытяжкой при остановленной приточке.
Естесственно, при таком раскладе приточка и вытяжка не должны быть сблокированы электрически или программно
Пластинчатый обмерзает в месте соприкосновения уже остывшего вытяжного воздуха с входящим холодным, то есть это и есть холодный угол
___________________________________________________
Климат-Проф
Цитата(Кошоков Александр @ 21.6.2006, 11:29) [snapback]35799[/snapback]
Обмерзание рекуператора вопрос долгий. Роторный обмерзает в центре, в принципе да и фиг с ним, там щетка стоит которая соскребает снег. Я ставлю просто датчик перепада аналоговый, дело вот почему. У него проще отследить небольшое изменение перепада, чего прессостаты сделать не могут. Короче говоря окончательную настройку сделать в сильный мороз когда обмерзание обнаружится и замерить перепад, поставить его аварийным и останавливать приточку на пару минут для отогревания рекуператора вытяжкой.
Климат-Проф
А нельзя отследить обмерзание роторного рекуператора по температуре вытяжного воздуха? Т.е. зимой при падении температуры вытяжного воздуха снижать обороты роторного колеса через частный преобразователь.
Цитата(Itez @ 31.7.2008, 11:25) [snapback]277637[/snapback]
А нельзя отследить обмерзание роторного рекуператора по температуре вытяжного воздуха? Т.е. зимой при падении температуры вытяжного воздуха снижать обороты роторного колеса через частный преобразователь.
Именно так и нужно делать!
Умельцы, однако, в Климат - проф е
nizercat
13.8.2008, 19:01
Некоторые контроллеры рассчитывают эффективность рекуперации, в случае падения ниже указанного значения система уходит в аварию, через некоторое время снова запускается.
Хорошо если контроллер специализированный, а не универсальное устройство (ИМХО конкретно в случае с вентиляцией) и предусматривает всякие "феньки" типа еженедельный прогон насоса в летнее время, "найт-кулинг" и тд
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.