Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста каким образом можно интегрировать сименсовский S7-300 в существующую систему EBI (R310) на базе контроллеров Excel5000?
Сергей Долганов
1.5.2010, 16:15
Бакнетом через модуль CP343-1 BACnet (6FL4343-1CX10-0XE0) к примеру.
Вариант 1. - Смотри вложенный файл.
Вариант 2. - через OPC сервер. Соотвественно в EBI нужна опция OPC клиент.
Вариант 3. - BACnet. Соотвественно в EBI нужна опция BACnet клиент.
Порядок вариантов не говорит об их приоритетности. Нужно оценивать стоимость оборудования, лицензий, работ и т.д.
Андрей ВЧ
1.5.2010, 17:54
Спасибо огромное! Буду изучать предложенные варианты