Виктор10
В руководстве тепловычислителя Взлёт-024 написано, что имеется 3 интерфейса: RS232, RS485 и Ethernet.
RS232 - для связи непосредственно с ПК.
RS485 - для включения в сеть (протокол ModBus), одним из абонентов которой может быть ПК. Означается ли это, что и контроллер может быть мастером этой сети?
Ethernet - для передичи информачии через интернет опять же удалённому ПК.

Подскажите, пожалуйста, человеку малосмыслящему в сетях как состыковать симатик и взлёт?
ktulu
"RS485 - для включения в сеть (протокол ModBus)"
...по ModBus можно состыковать, для этого к S7 нужен комм модуль CP-XXX, который реализует протокол ModBus ASCII/RTU, и S7 будет мастером опрашивать Взлет...
Виктор10
В станцию ЕТ200М устанавливаем коммукационный процессор (например СР-341). Организуем связь с Взлёт ТСР-024 по ModBus.
А связь CPU c ET200M в этом случае можно организовать по Profibus DP?
vicha15
Цитата("Виктор10")
А связь CPU c ET200M в этом случае можно организовать по Profibus DP?

Можно и так...если в CPU уже все занято или CPU далеко от Вашего девайса,а можно CP341 сразу в корзину CPU вставить...
Цитата("http://www.automation-drives.ru/as/")
Обзор
Коммуникационный процессор CP 341 предназначен для ор-
ганизации скоростной последовательной связи через PtP ин-
терфейс. Модуль имеет три исполнения и позволяет приме-
нять на физическом уровне последовательные интерфейсы RS
232C (V.24), TTY (20мА токовая петля), RS 422/ RS 485 (X.27).
Для передачи данных могут использоваться протоколы ASCII,
3964®, RK 512 или протоколы, поддерживаемые загружае-
мыми драйверами. Настройка параметров коммуникационного
процессора осуществляется с помощью инструментальных
средств пакета STEP 7.
Коммуникационный процессор CP 341 может работать в про-
граммируемых контроллерах SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-
300F и станциях распределенного ввода-вывода ET-200M (ве-
дущим устройством должен быть контроллер SIMATIC S7).
CP 341 способен поддерживать связь с программируемыми
контроллерами SIMATIC S7, SIMATIC S5, контроллерами
других фирм-изготовителей, роботами, модемами, сканнерами
и т.д.
Fanat
Еще модбас модуль есть для ET200S - считать лениво, но возможно по цене будет дешевле чем CP на 300-ку городить. Опрос пишется ручками правда :-) но сложности не представляет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.