Полная версия этой страницы: 
Котел с пароперегревателем 
  
  
 
 
  Ищется котел с пароперегревателем пар - 10 тонн 400-420 градусов.
Существующий ДКВР, но ему лет и лет, заказчик просит подискать импортный как вариант для замены, может кто сталкивался с таким импортным котлом, хотя бы название фирмы поделитесь пожалуйста.
 
 
 
 
  Импортные жаротрубнодымогарные котлы Viessmann, LOOS больше 300 С не перегреют. 
Из отечественных у "Красного котельщика" самый маленький с вашими температурными параметрами Е-30-3,9-440ТФТ	30т/ч	температура пара 440 С	температура питательной воды 145 С
 
 
 
 
  большая проблема найти как оказалось импортный котел с паром больше 330 градусов:(
 
 
 
 
  Так Вы нашли котёл с пароперегревателем?
Такое вопрос делетанта: нельзя ли как нить догреть пар до необходимой температуры? 
Например есть катёл, максимальная температура 250 градусов, а по технологии необходимо где то 370-410 градусов? 
Паропроизводительность 6 т/ч.
Есть ли варианты решения кроме как "купить новый котёл"?
 
 
 
 
  Есть решение - поставить пароперегреватель внешний, но они все электрические, про газовые не слышал, так как КПД газового очень низкий, что бы наш пар догреть надо 500 кВт , а такой электромощности вопервых нет, а во вторых экономически не целесообразно.
 
 
 
 
  Есть решение - поставить пароперегреватель внешний, а есть решение - поставить котел на большее давление (при 13 барах - температура насыщения 195° плюс в перегревателе при 40 барах - температура насыщения - 250°) с установкой редкуционной установки. Этот заказчик уже всем мозги запарил - МОНИТОРИт, гадина
 
 
 
 
  мне страшно даже подумать какое будет давление что бі получить насыщенный пар 400 градусов
таблица свойств насыщенного пара кончается при давлении 200 атм, и температуре 366 градусов) еще надо на 34 поднять:)))
 
 
 
 
  Цитата(yuretsc @ 23.6.2010, 0:02) 

мне страшно даже подумать какое будет давление что бі получить насыщенный пар 400 градусов
таблица свойств насыщенного пара кончается при давлении 200 атм, и температуре 366 градусов) еще надо на 34 поднять:)))
при чем же здесь насыщенный пар? Ты же ищешь котел с перегревателем. Но чем большее давление в котле (насыщенного пара), тем на меньше перегрев. Я имел в в виду именно это
 
 
 
 
 
  Другое дело - стабильно получить высокую температуру пара можно при номинальной производительности котла. А скока надо ему - Заказчику -он сам не знает, у него тока охренительное желание БЕСПЛАТНО получить максимум информации. И одного котла мало, у него конденсатоотводчиков малавата, Хуч 300°, Хуч 400°С - все вылетает. Одно радует - лавэ у него есть, остается тока порадоваться за производителей котла и тех, кто его ему впарит.
 
 
 
 
  Цитата(Valiko @ 22.6.2010, 12:15) 

Есть решение - поставить пароперегреватель внешний, а есть решение - поставить котел на большее давление (при 13 барах - температура насыщения 195° плюс в перегревателе при 40 барах - температура насыщения - 250°) с установкой редкуционной установки. Этот заказчик уже всем мозги запарил - МОНИТОРИт, гадина
Интересно. А Вы какие котлы ему предлагаете? А то как уж оч по описанию похоже на моего закзачика.
 
 
 
 
  Yevgeniyt
  4.10.2011, 9:17
  
 
  Добрый день,
просьба помочь с расчетом эффективности котла КЕ 25/14, работает на мазуте на нагрузке 5т/час, как,не проводя испытаний, можно на "пальцах"показать, что КЕ 10/14 например эффективнее, спасибо
 
 
 
 
  на пальцах. q5 (потери в окружающую среду) обратно пропорциональны нагрузке. На КЕ25 при нагрузке 5 т/ч (20 % от номинала) при уловном q5ном=1 % потери К.П.Д. составят 5 %. На КЕ10 - нагрузка 5 т/ч (50 % номинала) при условном  q5ном=1,5 % потери К.П.Д. составят 3 %. У форсунок коэффициент регулирования не больше 3. На КЕ25 форсунка вообще вне зоны регулирования при 5 т/ч. И потере q2 - достаточно большие. На КЕ10- теоретически расход попадает в зону регулирования.
НО. Расходы по замене котла (проект-шмаект, демонтаж-монтаж-ПНР и т.д.) наверняка перекроют экономию мазута. (если вообще сжигают мазут, а не к.л. отходы)
 
 
 
  Артем Самара
  6.10.2011, 6:47
  
 
  А зачем, позвольте полюбопытствовать, перегретый пар 400 градусов, если сейчас стоит ДКВР, у которого потолок перегретого пара 250, и он вроде как устраивает всем, кроме своего состояния?
 
 
 
 
  счас прям там ставим парогенератор на 60 кил 0,7т/ч
 
 
 
  Призрачный гонщик
  11.10.2011, 10:31
  
 
  http://www.claytonindustries.co.uk/Steam%2.../Superheat1.htm . Пишут,что до 450 С догонять могут. Но это уже парогенератор,т.е не совсем паровой котел. 
http://www.claytonindustries.co.uk/Steam%2...ata%20E-704.htm вот вроде как на 10000 кг есть. Но эта дура почти 6 м даже без экономайзера и стоит наверно не мало+в России эта фирма не продает их. В Россию дилеры не поставляют вроде как котлы с перегревом больше 300 С. А заказывать из-за границы смысла нет. Лучше уж какой-нибудь ДКВР опять поставить.
Цитата
таблица свойств насыщенного пара кончается при давлении 200 атм, и температуре 366 градусов) еще надо на 34 поднять

))
Ну правильно. После критической точки (374 С, 218 атм) уже идет сверхкритическая жидкость,а не насыщенный пар. В этой точке плотность и другие свойства жидкой и газообразной воды совпадают. Таблица свойств насыщенного пара на ней и кончается.  И котлы там уже другие: напорные прямоточные.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.