>> С чего вы взяли, что это вообще возможно?
То что это возможно написано в документации на QAX34.1
>>То есть если цепляете панельку к Desigo PX и соответственно есть XWorks - надо там хелп читать про PPS2 и его возможности, может и >>возможно.
Так и сделано. Все, кроме уставки температуры я настроил, то есть на панели отображается температура от встроенного датчика, которая передается в XWORKS программу AI и AO блоками, также из панели нормально передается переключатель режимов в MI и MO блоки, передается индикатор нагрев/охлаждение MO блоком. Уставка также связана с AI и AO блоками, но отобразить ее абсолютное значение никак не могу. В документации ничего нет. Сименс ненавижу

Спасибо за ответ.