25.6.2010, 16:50
Здравствуйте! Ситуация следующая – технологическое помещение по переработке туш. На одном из участков происходит опалка туш газовой горелкой (пропан). Во время опалки неприятный запах распространяется по всему цеху. Заказчик хочет, чтобы в этом месте, где происходит опалка туш, установили местный отсос, который удалял все эти гадости. Подскажите, как рассчитать и какой формы должен быть этот отсос? Классический вытяжной зонт не подходит, в силу того, что туша едет на крюках и над ней все пространство занято. Возможно, это будет отсасывающая панель, ее можно повесить сбоку, на стену.
Зольников Михаил
25.6.2010, 21:12
Рекомендую Вам зайти на сайт СовПлима.
В варианте с отсасывающей панелью будут большие расходы воздуха.
zaharov63
26.6.2010, 12:27
Никакой тут местный отсос не поможет. Если не хотите вентилировать все помещение, устройте проходную камеру на пути конвейера, а уже из неё- вытяжку. Можно с проемом с одной стороны, по типу окрасочных камер.
Цитата(zaharov63 @ 26.6.2010, 12:27)

устройте проходную камеру на пути конвейера, а уже из неё- вытяжку.
+1
Сверху камеры для прохода крюка может быть щель. Тогда можно отсосы по бокам.....
Igor Barishpolets
27.6.2010, 8:42
Данный участок должен располагаться либо в отдельной камере от общего цеха, либо в отдельном помещении. Если участок разместили в общем зале, то нераспространение запахов решается потоками воздуха от наиболее чистых зон - к наиболее грязным зонам.
Evgeniy_K
28.6.2010, 11:29
Цитата(Зольников Михаил @ 25.6.2010, 22:12)

Рекомендую Вам зайти на сайт СовПлима.
В варианте с отсасывающей панелью будут большие расходы воздуха.
Спасибо. буду изучать!
Цитата(zaharov63 @ 26.6.2010, 13:27)

Никакой тут местный отсос не поможет. Если не хотите вентилировать все помещение, устройте проходную камеру на пути конвейера, а уже из неё- вытяжку. Можно с проемом с одной стороны, по типу окрасочных камер.
Цитата(jota @ 26.6.2010, 13:47)

+1
Сверху камеры для прохода крюка может быть щель. Тогда можно отсосы по бокам.....
Думаю заказчик на данный вариант не пойдет....
Не так много места для камеры, да и стоить этот вариант будет больше...
Evgeniy_K
28.6.2010, 11:43
Цитата(Igor Barishpolets @ 27.6.2010, 9:42)

Данный участок должен располагаться либо в отдельной камере от общего цеха, либо в отдельном помещении. Если участок разместили в общем зале, то нераспространение запахов решается потоками воздуха от наиболее чистых зон - к наиболее грязным зонам.
Уже никто ничего менять не будет, единственный вариант удалять воздух непосредствеено от туши!
zaharov63
28.6.2010, 11:54
А туша то хоть кого?
zaharov63
28.6.2010, 12:17
Может, такой вариант. Сверху - зонт. На него по периметру с трех сторон навесить полосы из п/э пленки ( есть очень толстая, не знаю как правильно называется). Размеры в плане исходя из существующего и что б исключить загорание. Хотя так нельзя, наверное. Тогда из негорючей ткани.
Совплимовское оборудование не подойдет: эффективное расстояние 30-40 см, а запахи будут идти со всей поверхности опаленной туши, и если уж сварщики "управлять" ими не хотят...
Evgeniy_K
29.6.2010, 9:03
Цитата(zaharov63 @ 28.6.2010, 12:54)

А туша то хоть кого?

Хрюшки!
Цитата(zaharov63 @ 28.6.2010, 13:17)

Может, такой вариант. Сверху - зонт. На него по периметру с трех сторон навесить полосы из п/э пленки ( есть очень толстая, не знаю как правильно называется). Размеры в плане исходя из существующего и что б исключить загорание. Хотя так нельзя, наверное. Тогда из негорючей ткани.
Совплимовское оборудование не подойдет: эффективное расстояние 30-40 см, а запахи будут идти со всей поверхности опаленной туши, и если уж сварщики "управлять" ими не хотят...
Зонт сразу отпадает, сверху идут всякие механические штуки, приводящие в движение тушу!
zaharov63
29.6.2010, 9:31
Почему так категорично? Конструкция зонта может быть разной: основная часть выше конвейера, боковые ограждения - по длине подвески. В этих вертикальных ограждениях, для прохода конвейера и подвесок вырезаются проемы. Если малое расстояние от конвейера до потолка - не обязательно удалять воздух сверху, можно врезаться и сбоку.
Конструктив может быть разный, но принцип один: укрыть определенный объем с трех сторон с проемами для конвейера и движения туш и из него удалять воздух.
Если таким образом организованы камеры ручной окраски пульвизатором в промышленности, то почему в Вашем случае нельзя? Там тоже конвейер, тоже подвески...
Если конвейер близко от стены, то она сама будет ограждающей стороной. Можете даже свою панель на нее повесить, а сверху просто укрыть листом.
Не вижу больших затрат: оцинкованный лист и уголок.
Лучше увидеть фото, или дайте какие то размеры, отметки от пола до потолка, конвейера и т.д.
Evgeniy_K
29.6.2010, 9:42
Цитата(zaharov63 @ 29.6.2010, 10:31)

Почему так категорично? Конструкция зонта может быть разной: основная часть выше конвейера, боковые ограждения - по длине подвески. В этих вертикальных ограждениях, для прохода конвейера и подвесок вырезаются проемы. Если малое расстояние от конвейера до потолка - не обязательно удалять воздух сверху, можно врезаться и сбоку.
Конструктив может быть разный, но принцип один: укрыть определенный объем с трех сторон с проемами для конвеера и движения туш и из него удалять воздух. Если конвейер близко от стены, то она сама будет ограждающей стороной. Можете даже свою панель на нее повесить, а сверху просто укрыть листом.
НЕ вижу больших затрат: оцинкованный лист и уголок.
Лучше увидеть фото, или дайте какие то размеры, отметки от пола до потолка, конвейера и т.д.
Я полностью согласен, что необходимо укрыть тушу во время опалки. Подумаю над этим вариантом.
Высоты потолка в помещении 7,5 метров. Крюк, на котором висит туша, 3 метра от пола. Коридорчик, по которому едет туша шириной 4,5 метра. Фоток нет – запретили снимать.
Evgeniy_K
29.6.2010, 9:50
Вот нашел что-то похожее
zaharov63
29.6.2010, 11:53
Это более похоже.
Evgeniy_K
29.6.2010, 13:31
Цитата(zaharov63 @ 29.6.2010, 12:53)

Это более похоже.
Громадина какая
Еще надо к газу подключать?
zaharov63
29.6.2010, 13:54
Это - громадина??? У Вас поболе будет

Верх-низ туши на какой высоте, и мужик с горелкой на полу или выше стоит ? Проем спереди - 2м по высоте,хотя могут быть варианты, боковые - ло вашим условиям, общая высота - немного выше крюка или ... короче, хрюшки (тогда щель в потолке), или выше конвейера.
Ну и, естесственно, чем больше площадь всех проемов - тем больше удалять воздуха придется.
Про газ чет не понял.
Evgeniy_K
29.6.2010, 17:59
Цитата(zaharov63 @ 29.6.2010, 14:54)

Про газ чет не понял.
Где то читал, что некотороые модели этих шкафов подключаются к газу