Здравствуйте,
Плохо охлаждает центральный кондиционер. Расход воздуха на притоке и вытяжке 7500 м3/час. На центральном кондиционере стоит перекрестно-поточный пластинчатый теплообменник, но из-за больших тепловыделений в цеху (температура вытяжки выше чем на улице) воздух сейчас забирается после теплообменника. Компрессорно-конденсаторный блок 26 кВт по холоду с функцией теплового насоса. Стоял не родной двухконтурный испаритель. Фреон 407с. ТРВ поставщики не поставили, благо есть сепаратор. Давление на всасе было около 6 бар, на нагнетании не помню. Газовая линия было чуть прохладна. Они решили переделать. Поставили родной водяной испаритель впаяв туда паук и трв. Результаты почти такие же на всасе минимум 5,5 на нагнетании 12 бар. Потом поставили трв меньшей мошностью. Это также улучшений не дало. Потом замелили, что часть давления теряет при выходе фреона из конденсатора (на пауке). Паук, трв, обратный клапан вырезали из ККБ. Паук был сделан из трубок диаметром меньше чем 6 мм, получается как капилярка. Конденсатор и ресивер соединили 9 мм трубками. Сейчас на газовая трубка стала прохладнее, на давление также 5,5. Вот думаю может расход воздуха большой для этого теплообменника или мощность ККБ занижена. А можно водяной теплообменник переделывать под фреонный.
С какой температуры и до какой надо охлаждать воздух?
Цитата
Компрессорно-конденсаторный блок 26 кВт по холоду с функцией теплового насоса
похоже на то, что есть в реальности?
Цитата(IHPE @ 30.6.2010, 7:36)

А можно водяной теплообменник переделывать под фреонный.
Нет нельзя. Конструкции разные. ИМХО проще поставить туда испаритель, пусть даже и заказной.
Вы так про температуры воздуха и не написали....
А на перекрёстнике должен быть байпас, пускали бы прямоток через него и не заморачивались с температурой вытяжки....
я бы вам несоветовал менять водяной иделать из него под фреон. на каждый обьем воздуха подбирают калорифер и конденсер (компресор) наружний блок. минимальная длина фрионовой линии 5 метров соответствено и диаметор.
Летом 30-35С наружняя, надо охладить до 18-20С
Boris Blade
30.6.2010, 15:08
Испарители обычно градусов 6 охлаждают.
demon185
30.6.2010, 16:13
Цитата(IHPE @ 30.6.2010, 12:37)

Летом 30-35С наружняя, надо охладить до 18-20С
Что значит 30-35? Нормируемая какая? Даже если с 30 до 20 охлаждать 7500 кубов вам нужно 57кВт холода, а у вас всего 26.
Пипец. Стандартный канальный блок с расходом 5000 кубов дает 10-12 градусов перепада при 50% влажности.
Голова нужна не только чтобы в нее есть. Учитесь думать, прежде чем иметь секас с холодильным контуром
Цитата(demon185 @ 30.6.2010, 2:13)

Что значит 30-35? Нормируемая какая? Даже если с 30 до 20 охлаждать 7500 кубов вам нужно 57кВт холода, а у вас всего 26.
а как вы рассчитываете это?
Да рассчитыватеся легко. Берете И-Где-диаграмму и - вперед. основная тонкость - влажность. Нужно знать точно. Фазовый переход основное съест. Но - для примера для охлаждение Ваших 7,5 тыс. кубов на 10 гр (при условии абсолютно сухого воздуха) потребует 25 кВт.
А с учетом конденсата - и до 50 квт и выше. Т.е. Ваш ККБ даже приточный воздух не охладит как следуе, не говоря о теплопритоках...