Zolotnick
Добрый день, подскажите если кто использовал систему с роторным рекуператором летом.
Приточная-вытяжная система VBW c роторным рекуператорм и фреоновым охладителем. Зимой работает нормально, без проблем. Возник вопрос можно ли использовать рекуператор летом, когда температура на улице(внешняя) +30, выхлоп после охладителя +24, в помещении (удаляемый воздух) + 25...+26. контроллер системы JC FX 06.
Boris Blade
Насчет контроллера не знаю, а рекуператор можно использовать в охлаждение.
Зольников Михаил
Все будет работать нормально.
Что Вас смущает?
kolobok0
Цитата(Zolotnick @ 18.7.2010, 19:38) *
...Возник вопрос можно ли использовать рекуператор летом...


если грамотная автоматика(т.е. идёт правильное управление агргатами. в данном случае, как сказано было выше - включать роторник можно, если Вы хотите охлаждать помещение) - то можно.

(круглый)
vicsd-v
Если толковый роторный рекуператор, то конечно он должен и охлаждать и помогать работать кондиционерам(если они есть). Но многие установки, к примеру SIstemAir его просто выключают, по достижении некоторой наружной температуры.
Zolotnick
Цитата(Зольников Михаил @ 19.7.2010, 5:50) *
Все будет работать нормально.
Что Вас смущает?

Смущает то, что нет толкового описания настроек контроллера. Есть перевод с польского(очень веселый blink.gif ) догадываешся что за функция по наитию. После выбора температурного режима работы на "+" он все равно не запускается, что то еще надо. Переберать все настройки- боюсь потом зимой не запустится вообще.

Может кто знает, где достать толковое описание Jhonson controls FX 06 с диапазонами значений

P.S. Общался со службой технической поддержки фирмы поставщика оборудования, очень заинтересовал их вариант запуска рекуператора летом, но сами подсказать ничего не смогли. Попросили сообщить, что получиться если запустится, какие параметры выдаст, О как ...
Skaramush
Так вопрос по контроллерам не в том разделе, это вам к автоматчикам. Там помогут.
А роторнику одна малина куда тепло перегонять, он и летом в режиме сбережения холода прекрасно работает.
Zolotnick
Тоесть , я понял -работать может, даже эффективно, вопрос сможет ли управлять этим процессом контроллер. Это да, в раздел автоматики, спасибо. пшел спрашивать там.
Boris Blade
Насчет эффективно , зависит , кроме свойств рекуператора, еще от соотношения расходов приток-вытяжка. Еще от их величины, может оказаться, что выеденного яйца не стоит.
Skaramush
Скорее уж не от соотношения расходов, что подразумевает дисбаланс, а от величины расхода. Потому как в том случае, если эффективность "выжимается" по классически-свегоновской методе превалирования вытяжки над притоком, процитирую Папанова (Лёлика) - "За это убивать надо!"