Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор горелок к котлам КВГ-7,56
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Takena
takena helpsmilie.gif Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56
ruben
А чем родные подовые не устраивают?
yuretsc
неужто замену горелок на данном котле можно экономически обосновать?
ing
Сфорулируйте цель, которую надо достигнуть такой модернизацией.
Возможно установить и подовые автоматические горелки, вопрос в цене.
ing
Makedonskiy
Цитата(Takena @ 4.8.2010, 21:40) *
takena helpsmilie.gif Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56

Есть такая СНГ-33. Ставится 3 штуки на котёл. Звоните (067)508-90-60 Роман, продадим,смонтируем,запустим. Цены завода изготовителя.
ruben
yuretsc прав - экономически такую установку трудно обосновать и как по мне - нет смысла вкладывать средства в реконструкцию котла такого рода - проще купить новый котёл или автоматизировать старые подовые горелки. КПД такого котла на подовых горелках- не хуже 89%, а срок окупаемости такой реконструкции будет измеряться десятками лет.
Не забудьте, что на котле горелок - 3 и соответственно автоматика должна работать на три блочные вихревые горелки во всём диапазоне нагрузок. Это должна быть какая-то экспериментальная доморощенная система управления. Ну если уж Вы твердо решили это делать, то я бы отметил следующее.
Струйно-нишевые горелки СНГ очень дороги и по опыту эксплуатации имеют повышенные выбросы окислов азота. Я бы рекомендовал воспользоваться опытом фирмы RIELLO, которые уже внедрили горелки RS на котле КВГ-7,56 и получили положительный опыт эксплуатации на Украине.Если Вы из России, то звоните (495)7851485 - Зам.дир. Магомедов Ахмед, если из Украины - +380444956050, зам.дир. Чепяков Андрей
ruben
Ещё ремарка. Если речь идёт про горелки МДГГ, в которых воплощена технология струйно-нишевого горения, то как по мне, горелки неплохие и в принципе могли бы быть применимы на КВГ.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Фото с котельной Харьковского Плиточного Завода, где такие котлы успешно эксплуатируются с 1982г
mdgg
Ещё ремарка. Если речь идёт про горелки МДГГ, в которых воплощена технология струйно-нишевого горения, то как по мне, горелки неплохие и в принципе могли бы быть применимы на КВГ.

Хочу Вас поправить! В горелках МДГГ воплощена микродиффузионная технология сжигания газа.
Есть готовые, воплощенные на объектах решения по замене подовых горелок на горелки МДГГ с полной автоматизацией. Стоимость в 2,5 раза ниже, чем СНГ (СНТ). ////////////////////////////////////
mdgg
Цитата(Makedonskiy @ 10.8.2010, 0:26) *
Есть такая СНГ-33. Ставится 3 штуки на котёл. Звоните (067)508-90-60 Роман, продадим,смонтируем,запустим. Цены завода изготовителя.


А где на фото третья горелка? Может это не ТВГ? rolleyes.gif
W-82
Это котлы Дорогобужа?
В Беларуси есть фирма - БЕЛСИСТЕМТЕХНОЛОГИИ, производят горелки; для котла КВ-Г-7,56 подходит БСТ-ГГА-9,0 (9МВт)... Даже знаю, что на такой котёл их горелка устанавливалась и работает замечательно!
Если кому интересно - расскажу подробнее и дам их координаты
sabgu
На выложенных фотографиях замены горелок отсутствует автоматика и газовое оборудование в соответствии с современными требованиями. В таком случае непонятен смысл замены горелок, и как может такую "модернизацию" принять Ростехнадзор. У меня противоположная ситуация, необходимо провести техническое перевооружение автоматики и газооборудования, но Ростехнадзор настаивает и на замене подовых горелок, что, на мой взгляд, не обосновано и избыточно.
Как можно обосновать автоматизацию существующих подовых горелок?
Галиев
Три года назад делал атоматизацию ТВГ-8 с подово-щелевыми горелками, согласно правил: оппресовка клапанов, работа заслонок плавного розжига и т.д., получилось очень хорошо, БУК взял "АГАВА", на ихне сайте описание щита для четырех горелочного котла есть.
А вот с Ростехнадзором пришлось пободаться, на п.щ. горелки никаких документов нет!
sabgu
В 2008г также выполнили проектирование и модернизацию автоматики на двух котлах ТВГ-8М с подовыми горелками, и тоже на АГАВЕ. Результат положительный, можно посмотреть на нашем сайте: http://www.sabgu.ru/tvg.php.
На тот момент вопросов по горелкам у Ростехнадзора не возникало. В ходе дальнейшего продвижения подобной модернизации на котлах ТВГ-8М и КВГ-7,56 в настоящее время возникла необходимость представления разрешительных документов на подовые горелки. На котлы КВГ с п/щ горелками завод ТЕКОМ выслал разрешение на применение и сертификат, а на ТВГ документов нет ( хотя и котлы и горелки аналогичные). Может быть у кого-нибудь имеются документы по ТВГ?
Готовы пообщаться по обмену опытом.
VSN
Будьте добры, помогите с документацией на котел КВГ-7,56 (паспортные данные и чертеж, хотя бы упрощенный) для технического отчета по наладке. У заказчика не удалось найти, а теперь далеко ехать. Может кто ссылку даст. Хотя уже весь интернет обшарили. Завод изготовитель ТЕКОМ на запрос не отвечает.
Vukkub
Не подскажите как правильно называются родные ПОДОВЫЕ (как в моем случае) горелки на котел КВГ-7,56 и главное где их можно купить, внешний вид горелок как на фото у ruben.
Галиев
Поскольку подово-щелевая ''горелка'' довольно расходный материал, у нас в городе их делают сами, из трубы Ду 65 (на память). Желательно хорошей стали, тогда на пару-тройку сезонов хватает.
Vukkub
А в Москве таких умельцев не знаешь ?
ruben
Цитата(Vukkub @ 11.3.2012, 22:49) *
А в Москве таких умельцев не знаешь ?

Не советую доверять незнакомым умельцам. Сама горелка представляет не только трубу с отверстиями, но и туннель образованный огнеупорным кирпичом и распределительным дырчатым щитом на дне канала. Туннель выполняет две функции - образует канал для смешения газа и воздуха и защиты коллекторов от радиационного излучения факела.
В Харькове специалистов по укладке туннелей и установки труб горелок осталось мало - поскольку котлов КВГ уже и не так много и осталось. И процесс наладки и замены газовых горелок непростой.При замене трубы горелки необходимо ещё и ревизия самого канала.
Советую поискать в специализированных наладочных конторах
mdgg
Малобюджетные решения по модернизации котлов серии КВГ и ТВГ путем замены ручных подовых горелок на горелки МДГГ с комплектом автоматики плавного регулирования.
tiptop
Цитата
Прикрепленные файлы
_________1.pdf ( 123.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
_________2.pdf ( 128.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


Всё закрыто спойлером?
tiptop
Цитата(mdgg @ 26.11.2010, 4:11) *
Есть готовые, воплощенные на объектах решения по замене подовых горелок на горелки МДГГ с полной автоматизацией. Стоимость в 2,5 раза ниже

Цитата(mdgg @ 28.2.2013, 1:51) *
Малобюджетные решения по модернизации котлов серии КВГ и ТВГ путем замены ручных подовых горелок на горелки МДГГ с комплектом автоматики плавного регулирования.

Уважаемый рекламодатель, Вы где?!
tiptop
mdgg , с Вашего позволения - эти же режимные карты без чёрных полосок:
ruben
Предстоит сделать предпроектные расчёты по выбору варианта реконструкции котельной. Котлы - КВГ, оборудование - старое, рассчитанное на нагрузку примерно 8...10 Мвт. Реальная нагрузка намного меньше, потери - колоссальные, прежде всего от электродвигателей тягодутья и сетевых насосов, а также от работы подовых горелок в зоне низких нагрузок.
Решил реанимировать тему.
Господа, проявились ли какие-нибудь новые работы по реконструкции котлов КВГ и ТВГ с момента последних постов? Что посоветуете в свете новых технологических решений?
tiptop
ТВГ и КВГ...

Если госнадзор не возражает против эксплуатации подовых щелевых горелок, то нужно

1 огневые трубы сделать из нержавейки,

2 переделать воздухораспределительные решётки (с оптимизацией распределения дутьевого воздуха по длине горелки),

3 электродвигатели дутьевых вентиляторов и дымососов сделать частотнорегулируемыми.
Галиев
http://www.ingas.org.ua/index.files/Page7618.htm
vankaro
Цитата(Галиев @ 12.6.2014, 22:05) *


добрый день, ссылка не открывается

Цитата(ruben @ 12.6.2014, 18:20) *
Предстоит сделать предпроектные расчёты по выбору варианта реконструкции котельной. Котлы - КВГ, оборудование - старое, рассчитанное на нагрузку примерно 8...10 Мвт. Реальная нагрузка намного меньше, потери - колоссальные, прежде всего от электродвигателей тягодутья и сетевых насосов, а также от работы подовых горелок в зоне низких нагрузок.
Решил реанимировать тему.
Господа, проявились ли какие-нибудь новые работы по реконструкции котлов КВГ и ТВГ с момента последних постов? Что посоветуете в свете новых технологических решений?


не расскажите как осуществили реконструкцию?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.