Полная версия этой страницы:
Mitsubishi FX3U и CANopen
Кто работает с контроллерами Mitsubishi, у них блок FX2N-32CAN рабочий? Что-то ни документации, ни примеров программ не могу найти по CAN.
Где взять документацию на блок Canopen FX2N-32CAN и примеры программ?
starshoy2001
10.8.2010, 15:22
зачем вам такой древний блок с такой сеткой?на него почти нет ничего т.к не потребимый протокол.
Хотел подключить через него сервопреобразователи Shnider electric LXM05.
starshoy2001
10.8.2010, 16:44
так и возьмите контроллер шнайдер.для него этот протокол родной.если надо очень давайте мыло.
Какой тут CAN, модуль FX3U-485-ADP-MB тоже не работает. Беру пример из Modbus_Training_2010.03.24 папка 03_FX3U-232ADP-MB, FX3U-485ADP-MB, пример ModbusFX3UMasterADP_MB_V100 для работы с эти модулем. Зашиваю его в контроллер, контроллер выдает ошибку, хотя проект компилируется правильно. Сегодня закажу оборудование шнайдера для проверки, посмотрю как у шнайдера модбас и CAN работает.
starshoy2001
11.8.2010, 9:24
тут что то не так как говорил пятачек.все работает в том блоке нормально проверено не раз.выложите где нибудь скриншоты ошибок .посмотрим что не так.вы давно с мицубиши работаете?
Только пробую начать работать, какие скриншоты, там просто лампочка мигает error на контроллере. Вот митсубисовский пример, который не работает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
starshoy2001
11.8.2010, 10:32
он то как раз рабочий.что у вас конкретно не пашет.сделайте скрины и выложите куда либо.а так трудно помочь.
Хорошо, завтра возьму с собой видеокамеру на работу, сниму как после заливки этого примера начинает мигать лампочка error на контроллере, и выложу здесь.
starshoy2001
11.8.2010, 11:21
а када компилируете проект ошибки есть?ну и неплохо бы знать конфигурацию железа.что за чем стоит.раз горит лампочка значит проект встает криво.
Конфигурация: FX3U-16MR/ES, FX3U-232-BD, FX3U485ADP-MB
starshoy2001
11.8.2010, 12:14
конфликтовать могут коммуникационные модули-это первое.ну и надо прописывать номера каналов к которым они подключены в настройках контроллера.есть особенностть с коммуникациями у контроллера.
В инструкции к примеру ничего такого нет, а где нужно прописывать, где эти вкладки?
На контроллере можно увидеть ошибку
ErrorCheck
M8065
Grammer error
error code 6506
из инструкции раздел синтаксические ошибки
M8065-"синтаксическая ошибка"
D8065-адрес спец. регистра куда пишется код ошибки
error code 6506-это то что внутри регистра, "неправильная инструкция"
Выложите Вашу прогу целиком.
я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер?
и где собственно FX3U-CNV-BD?
Можно, смотрите первую сборку, он будет на 1 канале. Программа целиком выложена ранее, это официальный пример.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
starshoy2001
13.8.2010, 16:58
Цитата(Hatoy @ 13.8.2010, 17:14)

я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер?
и где собственно FX3U-CNV-BD?
какая разница что воткнете вы для стыковки блоков слева.дела в том что надо активировать коммуникации того канала который работает на модбас.парень не знает как это сделать.схема и программный блок рабочие проверено не раз.
Закончилось это тем, что я отказался от Mitsubishi, и уже играюсь со Schneider Electric M340, посмотрим, как у него связь реализована.
starshoy2001
21.8.2010, 15:44
это ж совсем разные уровни железа.один моноблочный другой модульный.да в принципе если не работали долго и плодотворно на одном и на другом результат будет одинаков.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.