Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики движения Гира 030402
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Long
Добрый день всем!

На объекте установлено 8 датчиков 030402, настроены как selling detector.

Из них 4 шт стоят возле витражных окон, остальные - внутри замкнутых помещений.

Столкнулся с проблемой - самопроизвольная регулярная сработка датчиков возле витражных окон. Закономерности никакой не выявлено - срабатывают по одному в разное время суток, с разными интервалами (бывает недели все нормально, потом один какой то срабатывает).
Записывал лог телеграмм, вижу только телеграмму о сработке, никаких других телеграмм, способных эту сработку вызвать - нет, то есть вероятнее всего это глюк самих датчиков. Чувствительность установлена на самую низкую.

Лично проверял такой вариант - выходил на балкончик за витражным окном, закрывал дверь и прыгал там на балконе - датчик не срабатывает. Квартира на 4-м этаже. Балконные двери естественно открываются только изнутри. На балконной двери геркон охранки. Сработки охранки не было, так что вариант физического проникновения через балкон можно отбросить. Дверь в квартиру тоже под охраной, так что внутри гарантировано никого нет. Домашних животных нет. Питание не проседает, шина на UPS.

Под витражными окнами конвектора, работающие только на отопление, также на окнах шторы. Думал может шторы телепаются теплым воздухом и срабатывает датчик, но щас лето и отопления нет, а сработки все равно есть.

Поделитесь опытом, может кто встречался с такими проблемами, отчего может происходить сработка?

Заранее спасибо!
Павел
ANTim
Добрый день. У нас тоже есть объект где происходит самопроизвольное срабатывание Гировских ДД. У нас они установлены на площадках лестницы-колодца на 4 этажа. Самопроизвольно срабатывают в основном ночью. Перепробовали все, но проблема не решилась. Правда заказчик с этим уже смирился. Но я пришел к выводу, что причина срабатывания - перемещения теплого воздуха. Может у Вас витражное стекло по разному прогревается солнцем и где-то появляется горячее "пятно", которое и приводит к срабатыванию.
Long
спасибо за ответ! к сожалению в этом случае ничего предпринять не получится
сегодня попробую переделать датчики в signalling mode. Можно будет поиграться с кол-вом импульсов, необходимых для регистрации.
D. Alexey
Может наклейками угол обзора сократить
Long
спасиб, мы с этого начали ...
в данный момент поменял режим датчиков на signalling mode. 3 дня полет нормальный, тьху-тьху
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.