и/\ьЯ 1984
Добрый день коллеги.Столкнулся с проблемой:искал детальную монтажную схему обвязки калорифера так и не нашел.Решил сделать свою.Если есть ошибки,то буду рад конструктивной критике.Если есть что то подобное интересно было бы взглянуть
Wizlock
Балансировочник в перемычку.
Схема не ремонтопригодна - 3хходовик не снять без остановки калорифера.
kolmogorov
Это принципиальная схема из данфоса без байпаса на подаче и обратке.
Цитата(Wizlock @ 1.11.2010, 16:12) *
Балансировочник в перемычку.

Какая функция балансировочного клапана на перемычке?
vovan08
обводную линию лучше иметь, невзирая на рекомендации данфоса. а здесь 46 страниц, поясняющих функции балансировочника и других элементов узла.