По каким правилам, нормам расставляются опры под паропровод?подвижные?неподвижные?
 
 
 
 
  PLMN, возможно, вам кто-нибудь в личку ответил или вы узнали что к чему. Не поделитесь информацией. Меня этот вопрос тоже интересует.
 
 
 
  Машинист
  28.10.2010, 9:45
  
 
  Цитата(PLMN @ 7.10.2010, 15:20) 

По каким правилам, нормам расставляются опры под паропровод?подвижные?неподвижные?
РД 10-249
Нормы расчета на прочность
Есть также таблицы рекомендуемых и максимальных расстояний между опорами в справочниках проектировщика, проектирование тепловых сетей.
Например, Ширакс. М.1965.  Стр. 140-142
 
 
 
 
 
  Lenusha, вот машинист единственный, кто ответил 
  
 
 
 
  PLMN, вот что я нашла, может, пригодиться:
"При размещении опор паропровода необходимо учитывать следующее: 
•	Опоры желательно размещать в местах соединений и расстояние между ними не должно превышать значений указанных в таблице 2.
•	Если две или несколько труб лежат на одной подвеске, расстояние между опорами определяется по наименьшей трубе.
•	Если существует вероятность значительных осевых перемещений, т.е длина прямых участков более 15 м. лучше применять роликовые опоры."
Но таблица 2 в виде фотографии и как ее прикрепить я пока не разобралась...
 
 
 
 
  Только в таком виде таблица....
Ду, мм/  Горизонтальный пролет,м/ Вертикальный пролет,м
15/ 2,0/ 2,4
20/ 2,4/ 3,0
25/ 2,7/ 3,0
32/ 2,7/ 3,0
40/ 3,0/ 3,6
50/ 3,4/ 4,1
65/ 3,7/ 4,4
80/ 3,7/ 4,4
100/ 4,1/ 4,9
125/ 4,4/5,3
	Это для паропроводов из стали. Для медных другие.				
					
 
 
 
 
  Рекомендую опоры раставлять по результатам  расчета на прочность.
При температуре 250 градусов, длине трубы 75 м, перемещения трубопровода более 200 мм. Напряжение в П образном компенсаторе близки к критичным. .
Расчет на прочность  лучше делать в специализированных программах, по методикам 100-40, РД 10-249, например в СТАРТе
Хорошая книга Трубопроводы для ТЭЦ Никитина