Полная версия этой страницы:
Барьер искробезопасный
Евгений (N-ск)
14.10.2010, 12:13
Подскажите, есть в природе такой искобезопасный барьер с гальванической развязкой, чтобы сопротивление на входе барьера = сопротивление на выходе барьера. (датчик PT1000)
Анатолий1
15.10.2010, 19:52
Зачем барьер? Датчик - пассивный елемент.
У Pepperl-Fuchs есть,но... На вход термосопротивление двух-, трех- или четырехпроводные
(Ni100, Ni1000, Pt100, Pt500, Pt1000), выход аналоговый 0/4..20мА.
http://www.pepperl-fuchs.ru/main/process/p...rocess1014.aspxИначе, нужно применять датчик во взрывонепроницаемой оболочке, барьер при этом не нужен.
Ленпромавтоматика, например, выпускает барьеры БИА-103, но у них выход потенциальный 0...5В.
А в чистом виде ТС-ТС с гальванической развязкой наверное и не существует, потому как надобности в них нет.
Зачем вам нужно, чтобы именно с гальванической развязкой??? Обычные пассивные барьеры полностью обеспечат вам класс взрывозащиты Exia или Exib. Или что-то очень взрывоопасное, перестраховаться хотите?
Да, забыл сказать, что технически реализовать такие барьеры очень сложно и дорого - нет таких радиоэлектронных компонентов, которые будучи гальванически развязанными не только от цепей датчика, но и от цепей управления самого барьера искрозащиты, имели бы чисто активное сопротивление для подключаемого вторичного прибора. Разве что ставить переменный резистор, управлемый сервоприводом :-) По этой причине все аналогичные устройства имеют токовый или потенциальный выход, но никак не резистивный.
Евгений (N-ск)
20.10.2010, 12:56
газ метан - охлаждаем через теплообменник фреоновой холодильной машинкой. надо контролировать температуру фреона (контроллер имеет - вход PT1000, питание в контролере общее для RS485 и для измерительной части) при заземлении простым барьером боюсь возникнут проблемы с "сеткой".
Зря боитесь. Корпус контроллера вы все равно заземляете, чем же может повредить заземление барьера? К тому же, например вот в таких барьерах :
http://www.stenli.ru/catalogue/bariery_korund/passivbarierзаземление подключается к средней точке включения стабилитронов, а не напрямую к линии подключения датчика, может быть это вас немного успокоит :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.