falcon19821007
  26.10.2010, 11:30
  
 
  Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить объем бочки деаэратора и производительность головы. Паровая котельная 12тпара/час - максимальный расход, среднечасовой - 6тпара/час, возврат конденсата 60%. Какого производителя посоветуете?
Огромное спасибо!
 
 
 
  dbogula
  26.10.2010, 12:16
  
 
  СНИП "Котельные установки"
раздел 9"Вспомагательное оборудование"
п.9.1-9.11
 
 
 
 
  Да тут производитель ни при чем. Надо определить с принципом деаэрации: термическая или неполная термическая и химическая. Потом уже плясать от этой печки. Если высота позволяет установить ДА я бы его поставил, поскольку от эксплуатации проходилось слышать жалобы на стоимость химических реагентов для обескислороживания.
 
 
 
  dbogula
  27.10.2010, 12:49
  
 
  Если котельная паровая, то однозначно нужен термический атмосферный деаэратор. Штука простая но эффективная.
 
 
   