asker
Помогите пожалуйста. Принесли в ремонт блок управления от котла РусНИТ 236, а схемы нет. Подскажите пожалуйста, где можно ее найти?
MAKP
Есть только руководство по эксплуатации, может сгодится (0,6МБ).
обращался на завод через e-mail на www.rusnit.ru прислали на следующий день
Nicolai7
Ну и все-таки прицепиальная схема у кого-нибудь появилась?
Дайте пожалуйста...
Alex_
Все вопросы в Рязань. Звоните прямо на завод, это самый верный вариант.
UV3AAR
Привет всем! Зашел на форум, в надежде найти ответ по ремонту Руснит-207. Котел стоит на даче, под Москвой и первая проблема - не вкл-ся нагрев. Проблема №2 - я в командировке, далеко и надолго. Нужно найти слабое место этих "шедевров" Рязанских умельцев , т.е. поставить диагноз максимально точно. Может кто сталкивался с ремонтом?

Кстати, нашел схему электронного блока, но нет полной схемы.
испытатель
В буклете, откуда взята ваша схема есть и полные схемы. Что Вы хотите.
Единственный вид котлов, кстати, у которых платы летят регулярно. О чем поставщик думает.
UV3AAR
Спасибо! В том источнике, откуда "моя" схема - других схем не было, только плата управления. А котел у меня перестал включаться после сильной грозы, питающий автомат в щитке был выключен, только ноль и земляной контур! Ума не приложу, как уберечься от этих ситуаций в будущем, отключать "ноль" от котла- ведь при грозе он играет роль антенны и "насасывает" опасный потенциал, который и выжигает слабые элементы цепей управления! Буду искать в Инете. Ещё раз благодарю!
adv_j
Слава богу, нашёл этот форум и схему!!! Починил за пять минут. Датчик уровня сдох. Разорвал его цепь и всё ОК. А ещё у Руснит 209 просто какая-то болезнь - дохнут симисторные ключи, как мухи. Из-за перегрева. Первый такой котёл вообще выгоррел, чуть пожара не было. А второй у нас с дополнительным обдувочным вентилятором эксплуатируется, но всё равно на отопительный сезон не хватило. Три ключа сдохли. И датчик уровня. Теперь будем ставить внешний датчик протока, благо схема есть. У меня, правда, модернизированная версия схемы. Симисторы BTA41800 управляются оптронами, импульсных трансформаторов нет. Везде на плате SMD элементы. И Блок питания импульсный (Made in China). Короче, удешевили схему. Вообще отёл - сплошное недоразумение. Контактор, который внутри, перегревается. Ток не тянет - поставили снаружи корабельный пускатель вместо него. Позор изобретателям. Никакого запаса прочности, опасен в эксплуатации!!! Не берите не в коем случае это изделие, спалите нафиг себе коттэдж или что там ещё...
d-petropol
Всем привет! Кто может помочь? котёл РУСНИТ ,включается и работает минуты 3, после вырубает УЗО которое стоит на весь дом,в чём может быть причина
den.mgn
Цитата(d-petropol @ 3.9.2015, 17:35) *
Всем привет! Кто может помочь? котёл РУСНИТ ,включается и работает минуты 3, после вырубает УЗО которое стоит на весь дом,в чём может быть причина

Тэн пробило
ПавелР
Добрый день! Помогите советом ! Котел РУСНИТ 205 древний как г. мамонта но в эксплуатации один сезон , перестали включатся тены, не горят светодиоды . с датчика температуры и уровня на плату управления идут четыре провода, если скинуть разъем с платы управления к датчику то котел начинает работать все светится тэны греют, но не работает крутилка температуры воды! ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Что накрылось? Плата или датчик и как продиагностировать, плата дорогая, датчик не очень! хотелось бы купить сразу то что нужно а не действовать методом научного тыка
den.mgn
Цитата(ПавелР @ 14.9.2015, 16:59) *
Добрый день! Помогите советом ! Котел РУСНИТ 205 древний как г. мамонта но в эксплуатации один сезон , перестали включатся тены, не горят светодиоды . с датчика температуры и уровня на плату управления идут четыре провода, если скинуть разъем с платы управления к датчику то котел начинает работать все светится тэны греют, но не работает крутилка температуры воды! ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Что накрылось? Плата или датчик и как продиагностировать, плата дорогая, датчик не очень! хотелось бы купить сразу то что нужно а не действовать методом научного тыка

Фото обоих датчиков в студию.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сдается мне что у Вас именно это произошло.
ПавелР
Нет вода в системе остыла до комнатной температуры! но тэны не включались
den.mgn
А может этот термостат просто у тебя сдох?
ПавелР
Может ! только что делать? Скоро зима! А котел по две недели без присмотра должен работать! И где этот термостат находится?
den.mgn
У тебя там 4 проводочка, по паре на каждый датчик. Сфоткай датчики не снимая их с котла, тогда можно будет сказать как их проверить или позови знакомого КИПовца.
тестерон
Коллеги! В котле РусНИТ 236 горит постоянно "нет воды", хотя система заполнена. Что за датчик там стоит- типа "плавающий в баке магнит" и геркон на плате-приёмнике, или что-то другое? И как его ремонтировать? Заранее спасибо.
тестерон
Коллеги, с датчиком уровня воды разобрался- там действительно стоит геркон. Надо просто было пошевелить плату датчика температуры и уровня и найти то положение, в котором геркон замыкается.
Но теперь у меня другой вопрос- как происходит регулирование мощности нагрева- последовательным подключением разных ТЭНов на полное напряжение, или ТЭНы включаются все одновременно, но регулирование мощности производится методом регулирования напряжения на них изменением угла открытия симисторов (ШИМ)?
mikl729
Добрый день. Помогите установить причину. У меня электрокотел РусНИТ 204. влючился и не выключается. Мне кажется термодатчик
v-david
извините, коллеги, за флуд. читаю и не знаю, плакать или смеяться? При том, что всегда считал (как проектировщик) этот котел неплохим. Спасибо за живую информацию.
тестерон
Цитата(v-david @ 13.10.2015, 15:25) *
извините, коллеги, за флуд. читаю и не знаю, плакать или смеяться? При том, что всегда считал (как проектировщик) этот котел неплохим. Спасибо за живую информацию.

Если вы такой специалист, то не надо ни плакать, ни смеяться, а просто помогите разобраться с принципом работы котла РусНИТ 236. Каким образом происходит регулирование мощности? Я замерял суммарный ток в фазах для трёх уровней мощности. У меня получилось 17А, 34А и 53А. Как получаются эти токи? Там масса ТЭНов, но к ним трудно подобраться, чтобы померить токи в процессе работы. Кроме того, не по всем фазам токи одинаковы. Я подозреваю, что неисправна часть симисторов. Хотелось бы разобраться поподробнее с принципом работы. Или подскажите, где об этом можно почитать.
AndrewMA
Вопрос к специалистам! Какие оптроны стоят на плате управления котлом РУСНИТ 236 ?
gojdin
Здравствуйте у мения тоже руснит но 212 и есть
проблема нужна схема на плату упровления номир на плате 758725038 у ково есть поделитеси пожалуйса
Alex RR
Цитата(тестерон @ 29.9.2015, 19:19) *
Коллеги, с датчиком уровня воды разобрался- там действительно стоит геркон. Надо просто было пошевелить плату датчика температуры и уровня и найти то положение, в котором геркон замыкается.
Но теперь у меня другой вопрос- как происходит регулирование мощности нагрева- последовательным подключением разных ТЭНов на полное напряжение, или ТЭНы включаются все одновременно, но регулирование мощности производится методом регулирования напряжения на них изменением угла открытия симисторов (ШИМ)?

Левой кнопкой панели управления подключается один ТЭН, включившийся светодиод подтверждает включение. Средней кнопкой панели управления включаются два других ТЭНа. Соответственно при включении двух кнопок одновременно включаются все три ТЭНа на одну фазу. Во всяком случае, в моем РУСНИТ-207М подключено так. Для уменьшения тока через контактор можно включать не все ТЭНы.
А датчик уровня у меня заварен в бачёк с водой, не шевелится. Когда котёл перестал включаться - просто выдернули из разъёма этот датчик, котёл какое-то время работал от датчика температуры воздуха. После перестал выключаться. Одна планарная ИМС почернела. Попробую поменять.
slash
помогите пожалуйста, котел 207М, залил его водой, начали мудить крутилки, а сейчас совсем отказались работать, жарит по максимуму, на крутилках(переменных резисторах) маркировка сп3-400ам, а мощность не указана, подскажите какие брать???
Александр Алексеевич
Здравствуйте.подскажите пожалуйста технические параметры трансформатора для котла Руснит 209.Нигде не могу найти данных.Производитель тоже молчит.
MixMix
Добрый день! подскажите, может есть у кого номиналы выгоревших сопротивлений? буду очень благодарен, фото прилагаю.
Может схема есть, те что на сайте не подошли. Плата БУ РУСН758725039 ИЗМ.3
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.