Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пыль от зерна при разгрузке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Midnight
Здравствуйте.
Пришла задача удалить зерновую пыль из ангара,где происходит выгрузка зерна.Производство -пивоваренный завод.
Вагон с зерном заезжает в ангар размерами 14 м на 6 м (имеет с двух сторон ворота, которые по сути не закрываются,хотя по идее могут), зерно выгружается в завальную яму. Аспирация непосредственно над транспортной лентой в этой яме предусмотрена. В самом же ангаре страшнейшая пылища,её то и надо удалять. Но как, учитывая что ворота практически всегда открыты?
Пыль разносится по прилежайщей территории и забивает оборудование.
EJIEHA
Может это и это как-то поможет.
SWY79
Основной книжкой для данного расчета будет - "Приказ Минсельхозпрода РФ от 26.03.1998 N 169 "Об утверждении "Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50356
Если из практики, то делаешь щелевые вытяжку вдоль завальной ямы, высотой где то 300-500 мм, рассчитываешь расход исходя из площади задаешь скорость от 0,5 до 2 м/с.
Для более точного совета, нужно знать конфигурацию разгрузки, длину завальной ямы и т.д. Потому что возможно поставить несколько зонтов, основные в начале и конце ямы с большей площадью, чем в центре.
IGORSH
На этой ветке уже была такая тема примерно год или полтора назад, если порыться можно найти. Но исходя из личных наблюдений понял что проблема аспирации мест разгрузки вагонов нигде нормально не решена. Сколько раз был на элеваторах и солодовнях везде страшная пыль в момент выгрузки.
ecoZigZag
Цитата(IGORSH @ 12.11.2010, 15:12) *
проблема аспирации мест разгрузки вагонов нигде нормально не решена.
Во всем мире нормально все решено. Но не бесплатно. В России на эти мероприятия денег нет.
aspiration
Из практики - если ворота ангара при выгрузке зерна герметично закрыты, то аспирация хоть как-то работает. При открытых воротах аспирационная сеть пытается затянуть атмосферу, что у нее вряд ли получится (все это для приема с автотранспорта, но думаю, что и здесь что-то наподобие). При длине ямы до 16 м обычно проектируют 4 щелевых отсоса, решетки которых направлены на поток разгружаемого зерна. При длине 20 м и более - 6-8 отсосов. Что касается иностранцев, то у них почти всегда применяют локальные фильтры (в комплекте с вентилятором). Например, Mulmix, Италия http://www.uncontainablepassion.it/products1.php?id=13 (внизу, справа установка языка)
Tanyusha
Добрый день. Не могу найти «Указаниям по проектированию обеспыливающих установок на элеваторах, зерноскладах и сушильно-очистительных башнях» . Может у кого-нибудь есть любые указания по проектированию аспирациию. Буду очень благодарна.
zaharov63
Цитата(Tanyusha @ 15.8.2013, 13:28) *
Добрый день. Не могу найти «Указаниям по проектированию обеспыливающих установок на элеваторах, зерноскладах и сушильно-очистительных башнях» . Может у кого-нибудь есть любые указания по проектированию аспирациию. Буду очень благодарна.

Если только это Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности.
Busta
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Добрый день всем. При разгрузке зерна (либо кукурузы) поднимается очень много пыли. Задача довести ее концентрацию в воздухе до 4мг/м3. Установленная у нас система (6 мо по 1000м3/ч) не справляется. Длина приемного бункера 16м. Возможна установка ворот, но их закрытие возможно только с одной стороны, так как грузовые машины с прицепом полностью не вмещаются в помещение отгрузки.
Giedi Prime
Всего 6000 на 16 метров? Конечно ничего не справится. На одну машину нужно 30000 как рекомендуют некоторые производители аспирационного оборудования что вцелом подтверждается практикой. И ворота однозначно надо бы закрывать.

Кстати интересная схема с вашими существующими МО, и укрытие и отбойник в одном лице.
Konsuent
Есть такая штука Циклофен специально для зерновой пыли
Приспособить можно куда угодно и работает честно лично проверял
Так вот аналогов в Ссср ну никак не было
Штука копирована с америкосов воронежсельмашем
Расходы чудовищные 20-30 тыс на один аппарат
А поставить можно и пару и больше
Научное название Прямоточный Циклон