Наверно не оригинал, но все же. Охлаждение 10 м3 танков. "Потеют" трубы полипропилена. Рубашка из флекса + липучая фигня черного цвета. Это все создает плесень. Кто моГет, подскажите. helpsmilie.gif Чем лучше обвязать охлаждение ?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Ludvig
А чего мочь то? Температура на поверхности ниже точки росы. Изоляцию имей потолще. Пожалуйста!
Хъюго
флекс 10 мм сажай на клей, не оставляй открытых участков. и будет тебе СЧАСТЬЕ!
Откософф
Цитата(Хъюго @ 16.11.2010, 9:00) *
флекс 10 мм сажай на клей, не оставляй открытых участков. и будет тебе СЧАСТЬЕ!

Флекс есть (правда чуть тоньше), открытых участков тоже нету. А слизь и сопли - на поверхности. БОССяра орал, как потерпевший. Конечно, смывали всю эту фигню, но НЕУЖЕЛИ нет нормальных способов "недопущения" этого?
инж323
Теплоизоляция холодных поверхностей должна быть еще и паронепроницаема, дабы влажность не проходила. И сплошность этой паронепроницаемой изоляции должна быть. Или всегда будете иметь эту плесень и праведно орущего БОССа.
Хъюго
плесень развивается в самом материале (материальчик как Вам известно - пористый), покрасте красочкой, и когда высохнет на поверхности будет корка, на ней плесень не растет. единственный минус - если мять потом флекс, то пойдут трещины, а так хорошо получается.
Откософф
Цитата(Хъюго @ 19.11.2010, 9:57) *
плесень развивается в самом материале (материальчик как Вам известно - пористый), покрасте красочкой, и когда высохнет на поверхности будет корка, на ней плесень не растет. единственный минус - если мять потом флекс, то пойдут трещины, а так хорошо получается.

Ой, красить.... метров 500 труб. А, как вам мысль, затянуть их (трубы) пленкой-стрейч? blink.gif
narkom
У Вас просто толщины не хватает. Наклейте еще один слой теплоизоляции и дело с концом.
http://kaimann.ru/download/montazrascet/ka...projektanti.pdf
http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm
malpa
Подскажите, плиз!!! У нас конденсат на системе холодоснабжения такой, что каплет с потолка. Трубы изолированы K-Flex, а вот фланцы, запорная, фильтры и пр. - неизолированы, с них-то и течет со страшной силой. Как всё это изолировать?
Ludvig
Предлагаю запенить.
v-david
до потолка...
trollercon
Цитата(malpa @ 7.1.2013, 14:37) *
Подскажите, плиз!!! У нас конденсат на системе холодоснабжения такой, что каплет с потолка. Трубы изолированы K-Flex, а вот фланцы, запорная, фильтры и пр. - неизолированы, с них-то и течет со страшной силой. Как всё это изолировать?

Запросите у поставщика K-Flex руководство по монтажу изоляции. Там наглядно показано, как изолировать фланцы, краны, фильтры и т. д.
sl2010
у вас проблема не в этом. неправельно подобрано оборудование. так как система должна не только охлаждать но и отберать влагу.

у вас проблема не в этом. неправельно подобрано оборудование. так как система должна не только охлаждать но и отберать влагу. поставте дополнительное оборудование. или обратитесь к специолистам.
Skaramush
Цитата(sl2010 @ 19.1.2013, 0:27) *
у вас проблема не в этом. неправельно подобрано оборудование. так как система должна не только охлаждать но и отберать влагу.

у вас проблема не в этом. неправельно подобрано оборудование. так как система должна не только охлаждать но и отберать влагу. поставте дополнительное оборудование. или обратитесь к специолистам.


Спишем грамматические ошибки на неродной язык.
Но вот ошибки технические списать некуда.
Вы, когда писали свою попытку прорекламироваться, суть проблемы увидели? А суть в том, замечу как тот, к кому Вы обратиться рекомендуете, что температура не изолированных частей трубопровода холодоснабжения заведомо ниже температуры точки росы. И останется таковой, как бы "дополнительное оборудование" не старалось "отбирать влагу". Стандартная температура подачи от холодильной станции +7 градусов.
Вы, на досуге, посмотрите, вплоть до какого влагосодержания на поверхности с такой температурой будет выпадать конденсат.
Полагаю, полученные новые знания несколько приостановят Ваше желание писать безапелляционные посты, предполагающие за собой "обратитесь в фирму, я дам координаты".