НУжны ли фильтры для дизельного топлива, которое используется в качестве резервного топлива котельной? Если да, то какие?
Интересует как опыт эксплуатации, так и теоретические рассуждения
Алексар
В не зависимости от того, каким видом топлива является основным или резервным, нужен фильтр.

Кто знает сколько времени ДТ находится в резерве и может произойти момент когда, после применения резервного топлива без фильтра прийдется производить зачистку форсунок!

Lada_1
Цитата(Алексар @ 1.12.2010, 17:46) *
В не зависимости от того, каким видом топлива является основным или резервным, нужен фильтр.

Кто знает сколько времени ДТ находится в резерве и может произойти момент когда, после применения резервного топлива без фильтра прийдется производить зачистку форсунок!


Кстати, а Вы на мазут какие фильтры планируете поставить?
К.Д.
Ну на слив с цистерны мы ставим ФП - по сути примерно такая же фигня как и грязевик на теплосети, но кирпичи поймает)). На вводе в котельную при более менее серьезном расходе втыкаю ФЖУ - наклонный грязевик наоборот, а уже перед горелками хватает дюймового фильтра тонкой очистки от любого производителя. В принципе вариантов много, но рост качества фильтрации сильно ограничивается ценой этого мероприятия, так что для аварийного и резервного топлива ИМХО не надо сильно изголяться.
Lada_1
Цитата(К.Д. @ 3.12.2010, 22:27) *
Ну на слив с цистерны мы ставим ФП - по сути примерно такая же фигня как и грязевик на теплосети, но кирпичи поймает)). На вводе в котельную при более менее серьезном расходе втыкаю ФЖУ - наклонный грязевик наоборот, а уже перед горелками хватает дюймового фильтра тонкой очистки от любого производителя. В принципе вариантов много, но рост качества фильтрации сильно ограничивается ценой этого мероприятия, так что для аварийного и резервного топлива ИМХО не надо сильно изголяться.


Спасибо! Ну да, денег у нас мало, притом еще электрообогрев трубопроводов хотим все же выбить