NicBenkly
1.12.2010, 19:20
Товарищи,
кто-нибудь сталкивался с задачей создания реле из аналогового датчика 4...20мА?
Какие технические средства можно применить, чтобы, к примеру, замыкать/размыкать цепь при сигнале 16мА.
Может на логике, чтобы было два уровня 1 или 0, или через компаратор, никак не могу сообразить.
aslanbek
1.12.2010, 19:33
Как вариант,нагружаете датчик на нагрузку 470 ом,снимаете с него сигнал 2..10в,далее компаратором (544СА3 например) сравниваете с опорным напряжением,сигналу 16мА будет соответствовать ~7,5в.На выходе реле.
Очевидный и дорогой вариант с применением различных ПЛК,модулей ввода/ввывода в качестве преобразователя AI->DO не рассматриваем...
P.S.Есть ещё Regin SC/1D.
NicBenkly
1.12.2010, 19:42
Впринципе, подбирая таким образом резистор, можно обойтись триггером Шмидта.
Большое спасибо!
aslanbek
1.12.2010, 19:57
Если Вы имеете ввиду нагрузочный резистор 470 ом,то его подбор ограничен в узком диапазоне напряжением питания датчика и не забывайте,датчик-ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО ТОКА(ИПТ)!
Если устройство для Заказчика(не для себя) используйте готовое решение - например терморегулятор с токовым входом и релейным выходом.Навскидку у Овена есть довольно дешевые и главное сертифицированные контроллеры.Там вбиваете Ваше значение и всё.
Можно взять ТРМ501 от Овенов - у него есть токовый вход и релейный выход, и стоит 1200р.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.