Здравствуйте уважаемые специалисты,
На насосной станции Wilo установлен PLC Panasonic с процессорным модулем FPG-C24R2H, который как то управляют частотным преобразователем "Wilo P/N: 195L1039 T/C: FU2815 Art-Nr:2027632".
К сожалению, - это все что мне известно.... (выехать на место пока нет возможности)
Нашел мануал на FPG-C24R2H, в котором увидел имеющийся на борту RS485 (ModBus);
Вопрос в том, какие данные по данному интерфейсу можно вынуть - (давление в системе, номер включеного насоса и т.д.).
В свое время без проблем вязался с виловской станцией через модбас - правда вот не помню начинку станции. Помню только то, что частотником виловская станция управляла исключительно аналоговым выходом, а порт модбас был свободным.
В даном случае возможен другой вариант контроллер управляет частотником по модбасу- тогда данных не выйму, так как PLC FPG-C24R2H будет, мастером сети.
Что посоветуете ?
Andrey_V
2.12.2010, 14:02
Панасоник, как раз по модбас частотником и управляет. А по RS232 обменивается с панелью оператора. Так что по модбас с него чего то получить не получится. Другое дело есть реле SSM и SBM с которых можно снять сигнал аварии и работы станции. Также можно сигналом 0-10 В задавать уставку давления и сухим контактом включать и отключать станцию, в случае пожара, например. А так, по отдельному запросу, немцы комплектуют шкаф реле работы и аварии на каждый насос, GSM модемом и еще чем то, не помню. Кстати, можете GSM модем сами установить, программа в контроллере есть, надо только настроить параметры.
Sasha_24
8.12.2010, 14:30
Вот, что вспомнил....
Когда то имел дело с контроллерами Микрол... для задачи АСУТП спиртового завода.
Около десяти штук на шлейф ModBus.
В этой сети на программном уровне можно было определить мастера сети.
Просто в прикладную программу пользователя вставить определенную процедуру и записать программу в контроллер.
Весь этот шлейф ModBus RTU подключался к СКАДЕ (не помню через какой конвертор - по моему через ICPDAS RS485/RS232 - не важно). Все работало. И каскадный регулятор (один контроллер по сети слал задание другому) и уровень СКАДА.
То есть по факту получаем два мастера сети, только работающих в разное время. Ведь действительно инициалация мастера происходит открытием порта COM1, COM2 и т.д....например можно обычной утилитой работы с ком портами отослать Модбас запрос в устройство и получить ответ, но перед этим нужно открыть порт. Если порт открыли то другим приложением, например OPC сервером к сети уже не достучишься. То есть для двух, так называемых мастеров, нужно разнести по времени их доступ к порту:
OpenPort(1); // мастер 1 открывает порт 1
//работает мастер 1 время Т1
ClosePort(1); // мастер 1 закрывает порт 1
OpenPort(1); // мастер 2 открывает порт 1
//работает мастер 2 время Т2
ClosePort(1); // мастер 2 закрывае порт 1
Думаю, что у панасоника порт RS-485 открыт мастером всегда, хотя все может быть
Andrey_V
8.12.2010, 16:21
Я это прочитал и вспомнил вот такой анекдот:
"Дженерал Моторс" отзывает около 1, 5млн. автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя.
На АВТОВАЗе вообще не понимают о чем идет реч.
Дмитрий_alt
28.2.2011, 6:11
Вот это должно помочь.....От себя скажу, что пришлось заказывать новый контроллер+панельку.......цена вопроса 60 тыщ.........это с доставкой во владивосток.......Зато теперь видим все параметры установки.....
Цитата(Киряков Дмитрий @ 28.2.2011, 6:11)

Вот это должно помочь.....От себя скажу, что пришлось заказывать новый контроллер+панельку.......цена вопроса 60 тыщ.........это с доставкой во владивосток.......Зато теперь видим все параметры установки.....
А зачем заказывали контроллер и панельку? И откуда у вас такие документы по WILO, удовлетворите любопытство? Сейчас имею глючную станцию по с аналогичным шкафом управления, глюк в обмене по Modbus между контроллером и частотником. Как можно использовать Ваши документы и с помощью какого ПО для диагностики сети? Не подскажите?
Дмитрий_alt
18.4.2011, 5:59
контроллер нужен был из за прошивки - на старом не было поддержки мониторинга.......не знаю чем вам могу помочь (особенно по контролю сети), но с новыми девайсами мы свою проблему решили....есть еще один вариант - связывайтесь с представителями вило у себя, и договаривайтесь, чтоб прислали к вам инженера, который перешьет панель и контроллер за несколько денег.....просто отдать прошивку они не согласились, ко крайней мере в нашем случае.... По поводу документов - нашел где то на буржуйском форуме......ссылку непомню....