pashashin
Досталась котельная, собранная на Synco RMK770 RMZ789 RMZ787 и OZW775. Встал вопрос о диспетчеризации этой котельной. Ставить КОНТАР для диспетчеризации только аварийных сигналов не хочется. Вычитал что последний контроллер это веб сервер. Но нормального руководства для него не нашел. Как его настроить, нарисовать мнемосхему, организовать диспетчеризацию через GPRS модем не понятно.
Помогите кто чем может. Сижу уже 4 день в сети, пытаюсь найти что нибудь полезное, пока ничего.
В форумах нашел похожие темы, но там обсуждались шлюзы и еще что-то. В нашем случае проще подключить GPRS модем и настроить. Но не понимаю как......пока не понимаю
marhan
Добрый день коллега!!!

Центральный модуль OZW775 - компонент системы Synco™. Используется в системе с устройствами Synco 700, RXB / RXL и центральным модулем Synco living. Ключевые особенности OZW775:

* Удалённое управление и контроль до 250 устройств Synco в сети KNX при помощи ПО ACS software и / или веб-браузера

* Связь с рабочей станцией (PC / ноутбук с ACS) при помощи прямого подключения (USB) или телефонной линии (модем RS-232)

* Работа при помощи веб-браузера через Ethernet (требуется карточка Ethernet OZZ7E5) и / или прямого подключения

* Задаваемые профили пользователей для веб-браузера

* Задаваемые пользовательские тексты для входов, выходов и функциональных блоков

* Отправка тревожных сообщений на станцию управления, в виде SMS, на пейджеры, факс или при помощи e-mail (приёмники сообщений)

* Периодическая отправка системных отчётов на приёмники сообщений

* Хранение 500 последних аварий и сообщений (история)

* 4 конфигурируемых приёмника сообщений

* 8 дискретных входов для сигналов аварий и состояний

* 8 универсальных входов, конфигурируемых как аналоговые, дискретные и имульсные входы

* 5 счётчиков часов работы, автоматическая отправка сервисных сообщений

* 8 счётчиков для импульсных сигналов, полученных от газо-, водо-, тепло- и электросчётчиков

* 4 семидневных расписания для включения / выключения агрегатов

* 6 реле для использования с 7-дневными расписаниями или как аварийные реле

* 5 оффлайн трендов с 50,000 записываемыми значениями

В приложении техописание и базовая документация (к сожалению только на аглицком)

Кроме того вам скорее всего понадобится программа ACS700.

Ежели не шла с модулем возможно придется докупать.
Hatoy
Официальный сайт Сименс

Вводим в поиске OZW775 и вуаля. Что ж мы лёгких путей-то всё не ищем. )) 4 день в сети человек сидит.
Hatoy
-
Hatoy
Собственно прилагаю всё что есть на сайте сименса по OZW775, если трудности с загрузкой
pashashin
Цитата(Hatoy @ 27.12.2010, 21:34) *
Собственно прилагаю всё что есть на сайте сименса по OZW775, если трудности с загрузкой

Спасибо за помощь.
Будем изучать...
DrAlex
Только V2.0 web server не так давно стали выпускать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.