Цитата(Pzotov @ 10.1.2011, 0:31)

Вы хоть подумали, что написали, или длительные праздники привели к забыванию некоторых элементарных истин..
Угу... бывает...
Вот деццкая сказочка в порядке оффтопа:
На котельной, на насосе подпитки стояла себе Lenze - "пятнашечка"; с датчиком в цепи "20"-"I2", стояла себе, стояла, и тут вот заказчику внезапно присралось прикрутить какой-нить частотничек еще на один подпиточный... Под рукой нашелся (угадайте с 3-раз, кто? Правильно, Danfss FC-051) подходявенький... А датчик-то один! А шо делать? А вот, достать из кармана БРГ-11, через КД205 забрать питание с 2-х частотничков на БРГ и датчик, и раздать "всем сестрам по серьгам", тоись, через гальванический разделитель сунуть сигнал ОС на оба частотничка, забирая питание с них по принципу "кто раньше встал, того и тапки"...
Ну, шо, прикрутили, собрали, включили...
И вот тут-та внезапно на горизонте нарисовался обломахтунг цвета деццкой неожиданности...
Встроенный источник у Lenze - вялый и дряблый - 20В, 50мА, у FC-051 чутка поупружистей - 23,7В, 100мА, а БРГ в нетрезвой компании датчика и двух токовых аналоговых входов хаваит 124мА, и 20В ему маловато буит, давай 23,7, грит... Тоись - при отключении FC-051, Lenze говорит "буэээ", и тупо гасит и панель и инвертор; при выключении Lenze, FC-051 говорит "вяяяк", и начинает показывать уровень осадков на плато Цыдония...
Хорошо, у старшго братца VLT6072 на могучем вентиляторе, в заначке имелся кореянский импульсный блочишко 24В, 0,5А для питания ккой-то няки, отключенной за ненадобностью, вот он-то и пригодился... И всем стало хорошо, окромя автоматического выключателя А31 - раньше он питал бытовку, а теперя - какого-та мутного кореянчега с нахальным бандеровцем...
Каг гриццо - "сказка - false, not true", а Очевид Капитанность кагбэ намєкає: скока датчик не корми, а прийдёт поручик Киповец и всё опошлит...