Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Delta VFD-F проблема питания датчика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Logy777
Привод VFD-F 22 кВт.
Проблема:
Цепи питания датчика тока ACI1 отключаются (идет ограничение тока на уровне 4 ma в цепи ACM-датчик-500 Ом-30V (внешний)) через 5 секунд после старта. До старта все в порядке - датчик работает.

Доп. инфа:
1. Если питать датчик просто как индикатор по цепи (+24V--500_Ом_датчик-мА-DCM) - все нормально.
2. Если питать датчик просто как индикатор по цепи (+24V--500_Ом_датчик-мА-DCM+ACM) - наблюдаю такую-же проблему -- отключение через ~5 сек после старта
3. Между разомкнутыми ACM и DCM есть разность потенциалов около 4V - сомневаюсь что это нормально.

В чем может быть причина кроме моей тупости?
Gavr_62
Желательно посмотреть схему подключения более подробно. Не совсем понял, как Вы подключаете датчик и что у Вас вырубается. В данном ПЧ ACM и DCM - аналоговая и цифровая "земли" соответственно, гальванического контакта между ними нет.
При питании датчика от внешнего источника используются входы ACI и ACM. Если используете внутренний источник 24V (вообще-то предназначенный для питания цифровых входов), то между входами ACM и DCM установка перемычки обязательна. Для контроля включите миллиамперметр в цепь и проверьте ток датчика во время работы привода. Иногда возникает проблема при подключении датчика экранированным кабелем. Если неправильно подключить экран, да еще при плохом контуре на объекте - после включения ПЧ сигнал с датчика "плывет". Стандартная схема подключения датчика 4...20 мА приведена в Приложении 1 к Руководству на ПЧ - сравните со своей, может, где-то ошиблись.
Гервин
Интересно,а кто вам посоветовал такое подключение питания датчика-от внутреннего источника +24В ПЧ? В ПЧ этот источник нужен только для питания дискретных входов-выходов и его ток 100-200мА и он не стабилизированнный!Да,конечно,в некоторых ПЧ можно датчик запитать от него,но для этого в ПЧ надо воткнуть еще и плату дополнительного БП,которая стоит некоторых немалых денег.Так что не экспериментируй и поставь на датчик отдельный стабилизированный БП с током больше 1А.
tiptop
Цитата(Гервин @ 9.1.2011, 8:04) *
Интересно,а кто вам посоветовал такое подключение питания датчика-от внутреннего источника +24В ПЧ?

Наверное, "Руководство по эксплуатации". smile.gif
Цитата(Gavr_62 @ 6.1.2011, 18:28) *
схема подключения датчика 4...20 мА приведена в Приложении 1 к Руководству на ПЧ




Гервин
А в этом Руководстве не сказано,какой макс.допустимый ток выдает источник?И ток потребления датчика какой?Может,сравнить их для начала?
Gavr_62
Рекомендация подключать датчик к этому выходу (+24 V) есть в Руководстве - с этой точки зрения все законно. Вот только датчики разные бывают. В Руководстве ПЧ указан ток не более 20 мА (причем во всех Руководствах ПЧ Delta). Реально он должен быть в районе 300...500 мА. Каждый дискретный вход потребляет порядка 6...7 мА, у серии F их 11 (вместе с FWD, REV и EF). Пусть не все замкнуты одновременно, но 20 мА все равно маловато будет. К примеру, у ПЛК этой же фирмы внутренний источник +24 В рассчитан на 500 мА. Датчики 4...20 мА, подключаемые по двухпроводной схеме (из отечественных: КРТ5, ПДТВХ и проч.) потребляют около 1 Вт, или 42 мА при питании 24В - мощности внутреннего источника ПЧ хватает более чем достаточно. Из собственного опыта: порядка 30 ПЧ по этой схеме - все нормально работает (кроме проблем с экранированием сигнального кабеля). Но еще раз повторяю: датчики бывают разные, поэтому и нужна конкретная схема подключения или хотя бы тип датчика.
Pzotov
Цитата
...Датчики 4...20 мА, подключаемые по двухпроводной схеме (из отечественных: КРТ5, ПДТВХ и проч.) потребляют около 1 Вт, или 42 мА при питании 24В - ....

Вы хоть подумали, что написали, или длительные праздники привели к забыванию некоторых элементарных истин..

Цитата
...Датчики 4...20 мА, подключаемые по двухпроводной схеме (из отечественных: КРТ5, ПДТВХ и проч.) потребляют около 1 Вт, или 42 мА при питании 24В - ....

Вы хоть подумали, что написали, или длительные праздники привели к забыванию некоторых элементарных истин..
BROMBA
Цитата(Pzotov @ 10.1.2011, 0:31) *
Вы хоть подумали, что написали, или длительные праздники привели к забыванию некоторых элементарных истин..

Угу... бывает...

Вот деццкая сказочка в порядке оффтопа:
На котельной, на насосе подпитки стояла себе Lenze - "пятнашечка"; с датчиком в цепи "20"-"I2", стояла себе, стояла, и тут вот заказчику внезапно присралось прикрутить какой-нить частотничек еще на один подпиточный... Под рукой нашелся (угадайте с 3-раз, кто? Правильно, Danfss FC-051) подходявенький... А датчик-то один! А шо делать? А вот, достать из кармана БРГ-11, через КД205 забрать питание с 2-х частотничков на БРГ и датчик, и раздать "всем сестрам по серьгам", тоись, через гальванический разделитель сунуть сигнал ОС на оба частотничка, забирая питание с них по принципу "кто раньше встал, того и тапки"...
Ну, шо, прикрутили, собрали, включили...
И вот тут-та внезапно на горизонте нарисовался обломахтунг цвета деццкой неожиданности...
Встроенный источник у Lenze - вялый и дряблый - 20В, 50мА, у FC-051 чутка поупружистей - 23,7В, 100мА, а БРГ в нетрезвой компании датчика и двух токовых аналоговых входов хаваит 124мА, и 20В ему маловато буит, давай 23,7, грит... Тоись - при отключении FC-051, Lenze говорит "буэээ", и тупо гасит и панель и инвертор; при выключении Lenze, FC-051 говорит "вяяяк", и начинает показывать уровень осадков на плато Цыдония...
Хорошо, у старшго братца VLT6072 на могучем вентиляторе, в заначке имелся кореянский импульсный блочишко 24В, 0,5А для питания ккой-то няки, отключенной за ненадобностью, вот он-то и пригодился... И всем стало хорошо, окромя автоматического выключателя А31 - раньше он питал бытовку, а теперя - какого-та мутного кореянчега с нахальным бандеровцем...
Каг гриццо - "сказка - false, not true", а Очевид Капитанность кагбэ намєкає: скока датчик не корми, а прийдёт поручик Киповец и всё опошлит...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.