zmey
Добрый день.
Проблема подключить этот моодем к контроллеру.
Собираю схему мониторинга по протоколу ModBus.
ПК+(Scada TraceMode)--->siemens es75 ))))gsm ))) novacom rs 485---->контроллер (regin или icp m7051) - данные на скаду не поступают.
Но если собираю тестовую схему
ПК+(Scada TraceMode)--->siemens es75 ))))gsm ))) novacom rs 485---->конвертер usb-rs 485----> ПК+ModSim(эмулятор ModBus Server) , то все работает отлично.
Подскажите в чем ньюанс подключения контроллеров?
cauto
А Вы уверены, что контроллер regin или модуль I/O icp m7051 вообще могут с модемом работать?
zmey
Контроллеру все равно кто его опрашивает по ModBus..
вот пример http://www.youtube.com/watch?v=UoaCM81T_xY
zmey
заработало...
кому интересно вопросы на scada.od@list.ru
cauto
Ну и написали бы здесь в чём проблема-то была smile.gif
zmey
задержку запроса подобрать нада было..