Полная версия этой страницы: Совмещение дымоудаления и вытяжки.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
vados7
Доброе время суток. Предстоит проектировать переоснащение бомбоубежища (расположено под зданием колледжа), под тир, учебные классы и подсобки. Из помещения выходят всего 4 вытяжных воздуховода, проложенных под землей и выходящих через воздухозаборные фонари на поверхность. Все каналы планируется использовать для вновь проектируемых вытяжных систем. Возможно, ли один из каналов вытяжной системы совместить с системой дымоудаления. При пожаре вытяжная система отключается, перекрывается клапаном, а воздуховод используется под удаление дыма. В обычном состоянии, для избежания перетока, система дымоудаления отсечена от вытяжного воздуховода герма клапаном. Будет ли нарушение нормативов или все достойно?
R.A.S.
Я так делал, у меня проходило. Для обоснования можно использовать МГСН "Многофункциональные здания и комплексы".
Helenn
Я тоже так делала, специально консультировалась у пожарника. Ничего противозаконного, но надо поставить "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" (я брала у "Мовен").
vados7
Всем большое спасибо будем краптеть. rolleyes.gif
ppd
to Helenn. dont.gif !!!!! "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" - это же банальный клапан АЗЕ. Не проходил и никогда не пройдет ни испытаний на огнестойкость, не имеет и не будет иметь сертификата ССПБ!!! (и не потому, что я такой умный, а потому, что клапан - никакой thumbdown.gif ) Применять надо "легитимные" конструкции клапанов, прошедшие испытания и сертификацию в установленном порядке.
С уважением.
Helenn
Что значит обыкновенные АЗЕ??? Серия 5.904-42. Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа. Обозначение АЗЕ073.000; АЗЕ074.000-01; АЗЕ075.000. Производство "Мовен".
nolison
Цитата(ppd @ Jun 30 2006, 22:09 )
to Helenn.  dont.gif !!!!! "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" - это же банальный клапан АЗЕ. Не проходил и никогда не пройдет ни испытаний на огнестойкость, не имеет и не будет иметь сертификата ССПБ!!! (и не потому, что я такой умный, а потому, что клапан  - никакой thumbdown.gif ) Применять надо "легитимные" конструкции клапанов, прошедшие испытания и сертификацию в установленном порядке.
С уважением.

А не могли бы Вы подсказать где водятся такие клапаны?
ppd
to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию clap.gif . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!

Добавлено - 23:55
То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю...
tgvmax
Уважаемые, помогите разобрраться,
1.можно ли в венткамере с приточными установками, распологать подпор воздуха дымоудоления. Если я правильно понимаю п.8.16 СНиП 41-01-2003 говорит, что нельзя, а мне не понятно почему (если можете объясните).

2.нужно ли перед общеобменными вытяжными крышными вентиляторами ставить, обратные клапаны?
Slon
В одной венткамере нельзя, т.к. пожар может быть и в самой венткамере. Можно через один воздухозабор с установкой огнезадерживающих клапанов на общеобменной системе.
Гость_tgvmax
Цитата(R.A.S. @ Jun 29 2006, 11:06 )
Я так делал, у меня проходило. Для обоснования можно использовать МГСН "Многофункциональные здания и комплексы".

А на какой пункт Вы ссылались? Там есть совмещение шахт дымоудоления. Подскажите
Valentinium
Разрешающий пункт есть, но он относится к тоннелям.

А по поводу совмещения в других зданиях - разрешающего пункта нет (нечто подобное было в старом СНиП 2.04.05-91* п.5.14), но и напрямую запрещающего тоже вроде как не обнаруживается.
Не знаю что и делать.
ReCS
Может ли кто-нибудь прокоментировать пункт 7,3,3 СНиП 41-01-2003: "Общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать для любых систем(в том числе приточной противодымной вентиляции), обслуживающие разные пожарные отсеки.

Расстояние по горизонтали между проемами для забора воздуха, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3м. ....
"

Так вот у меня вопрос такой:
У меня идут рядом 3 шахты приточной противодымки, мне проемы для забора воздуха что обязательно располагать горизонтально? Вот так:

(вид спереди, 0-заборное устройство)

0----3м----0----3м----0
..............ППП
..............ППП <--- 3 шахты
..............ППП

Или же можно так - разнести по вертикали, а по горизонтали не разносить?(вид сбоку):

0<
| 3м
П0<
| | 3м
ПП0<
ППП
ППП <--- 3 шахты
DKA73
Здравствуйте уважаемые коллеги.

Подскажите пожалуйса. Есть 2 этажа торговых, 2 этажа офисных, можно совместить системы ДУ и общеобменной вытяжки (не технически, а нормативно). По возможности укажите пожалуйста где это регламентируется.

Заранее спасибо,

С уважением DKA 73.
Pacifist
СП 7
7.17 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной обще-
обменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16. Расчетное определение требуемых
параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной
вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Выполнение рас-
четов может быть произведено в соответствии с [1] или на основе иных методических пособий, не
противоречащих указанным требованиям.
PRINCO
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь объединение вытяжки и дымоудаления в лице крышного вентилятора ДУ?
Есть мысль (хотя она не нова) сделать единую систему для отсека автостоянки. Частично общие горизонтальные воздуховоды, общая вертикальная шахта, общий вентилятор (крышный ДУ, с частотником).

СП 7.13130.2009 вроде бы допускает такое:
7.17. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 - 7.16.
EJIEHA
Уже да. ВЕЗА даже вентиляторы специальные выпускает.
PRINCO
И не только Веза, но и Климатвентмаш, и SystemAir.
Меня смущает что пока реально выполненных проектов я не видел, ни даже упоминания на форуме. Пока только рассуждения.
Ещё смущает меня работа двигателя в 2х режимах, выход на проектные расходы к примеру.
denis777
Цитата
Ещё смущает меня работа двигателя в 2х режимах, выход на проектные расходы к примеру.

На системах д.у. на двигателя ставятся частотные преобразователи. Кроме того х-ку сети на вентиляции вы можете подкоректировать дроселированием. Т.е. выйти на необходимые режимы вполне реально, если расходы на вентиляцию не меньше расхода над дым в десятки раз.
((()))
Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать или дать ссылочку на новый сертификат пожарной безопасности вентиляторов дымоудаления фирмы "Климатвентмаш"? А то срок действия сертификата закончился 14.06.2010, старый добрый сайт с новостями компании, программами расчета и всего прочего не менее полезного исчез бесследно, появился новый, но на нём нет никакой информации по оборудованию. helpsmilie.gif
((()))
"ppd 29.7.2006, 7:47"
"to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!

Добавлено - 23:55
То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю..."

Как интересно и издевательски вы подходите к каждому заданному начинающим специалистом вопросу, при чём, замечу, ни на одном форуме. Если вы грамотный специалист, то почему просто не можете помочь какой-то информацией, дать несколько полезных ссылок, грамотных советов, вывести специалиста из заблуждения. Пока будет царить такое отношение (а это видимо не искоренить из нашего народа), у нас так и будут гореть торговые центры, рестораны и прочее...
Ni_to4ka
Добрый день!
На крыше цеха установлен крышный вентилятор, объединяющий в себе функции общеобменной вытяжки и дымоудаления.
имеется замечание по поводу того, что этот вентилятор должен быть с резервным двигателем.
В нормах я такого не нашла.
может кто-то с таким сталкивался...подскажите, пожалуйста! smile.gif
((()))
Возможно есть какие-то определённые нормативы и требования, применяемые именно к производственным помещениям...Надо поискать соответствующую литературу
JJJJ
Цитата(Ni_to4ka @ 21.4.2011, 13:09) *
Добрый день!
На крыше цеха установлен крышный вентилятор, объединяющий в себе функции общеобменной вытяжки и дымоудаления.
имеется замечание по поводу того, что этот вентилятор должен быть с резервным двигателем.
В нормах я такого не нашла.
может кто-то с таким сталкивался...подскажите, пожалуйста! smile.gif

Возможно замечание по п. 7.2.2. СНиП 41-01-2003.
nolison
Цитата(((())) @ 19.4.2011, 14:31) *
"ppd 29.7.2006, 7:47"
"to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!

Добавлено - 23:55
То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю..."

Как интересно и издевательски вы подходите к каждому заданному начинающим специалистом вопросу, при чём, замечу, ни на одном форуме. Если вы грамотный специалист, то почему просто не можете помочь какой-то информацией, дать несколько полезных ссылок, грамотных советов, вывести специалиста из заблуждения. Пока будет царить такое отношение (а это видимо не искоренить из нашего народа), у нас так и будут гореть торговые центры, рестораны и прочее...


Спасибо за поддержку! Ответы в лучшей бюракратической форме!

А теперь вопрос по теме. Если совмещаю вентилятор вытяжки и дымоудаления, то он должен работать в двух режима. В режиме вытяжки расход 20000 м3/ч, а в режиме ДУ - 52000 м3/ч. Можно ставить частотник на вентилятор ДУ? Или пятиступенчатый трансформатор?!
JJJJ
Еще вариант - поставить второй вент в параллель. Пересчитать потери давления и построить совместную х-ку вентиляторов.
nolison
В моем случие причина объединения ДУ и вытяжки - экономия денег. Единственное смущает законность регулирования расхода воздуха на вентиляторе ДУ?!
nolison
Оказывается в каталоге Везы все подробно расписано!

Системы удаления дыма при пожаре имеют очень
большие расходы и, следовательно, крайне громоздки.
Размещение в здании двух независимых систем — обще/
обменной вытяжной вентиляции (ОВ) и аварийной вен/
тиляции (ДУ) дорогое удовольствие, так как набор обо/
рудования и воздуховодов дублируется. Кроме того, ис/
пользуются «золотые» в прямом смысле квадратные ме/
тры площади. Во многих случаях (паркинги, склады, тех/
нические и производственные помещения) возможно
совмещение систем ОВ и ДУ. Обычно расходы в системе
ОВ меньше, чем в системе ДУ и полная производитель/
ность вентилятора, рассчитанная на режим дымоудале/
ния, не используется. При использовании ЧРП возможно
запрограммировать две и более фиксированных скоро/
сти для работы в нескольких режимах. Переключение
производится по внешней команде от управляющей сис/
темы простым замыканием определенных контактов. Не/
обходима тщательная индивидуальная наладка каждой
такой системы. Специальные клапаны, отсекающие часть
неиспользуемых ветвей воздуховодов при пожаре и от/
крывающие прямой выход дымовых газов мимо глуши/
телей, необходимых при ежедневной работе, также раз/
работаны и выпускаются фирмой ВЕЗА. Следует отме/
тить, что запрета на построение совмещенных 2/х ре/
жимных систем ДУВ в нормах проектирования нет, и
вентиляция паркингов многих крупных офисных ком/
плексов выполнена именно по такому принципу.

Все спасибо! smile.gif
((()))
п. 7.17 СП 7.13130.2009 "Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16". Есть ли уверенность, что ваша система не противоречит указанным требованиям? Если есть, я радуюсь за Вас clap.gif

А вообще мне уже третий проект приносят на перепроектирование и разделение систем вентиляции и дымоудаления....

Видимо несовместимы такие комплексные системы с требованиями пожарных норм rolleyes.gif
nolison
У меня вроде все должно проканать.
Незнайка
Коллеги, подскажите. Согласно СП7 объединять общеобменку с противодымкой можно при соблюдении соотв. требований.
А можно ли совмещать систему ПД (или ДУ) с общеобменным притоком (или вытяжкой), при условии, что п/дымная и о/обменная обслуживают разные отсеки?
Поясню. Нужно сделать подпор (отсек №1) в подвале от приточки, которая обслуживают надземные этажи (отсек №2)?
Распространяются ли требования п. 6.5 совмещённую систему?

Спасибо.
Владимир 2010
Коллеги.
Очень не нравиться - как клапан ОЗК у вентилятора ДУ расположен будет.
По хорошему его надо перед ним поставить - но получается только так.
С другой стороны не нашел никаких запрещающих это действие нормативов.
Ваше мнение?
ИОВ
Не традиционно, но запретов нет. Клапан выполняет роль обратного и препятствует движению воздуха через неработающий вентилятор. Неплотностями самого вентилятора ДУ при работе вентилятора общеобменки,полагаю, можно пренебречь
Владимир 2010
спасибо ИОВ
Незнайка
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Хочу совместить воздухозабор общеобменной приточки и выброс от ДУ - общая шахта в строит. исполнении у наружной стены. Есть ограничения на устр-во общего воздухозабора общеобменного и п/дымного притока согласно п. 6.4, но запрещения касательной вытяжной ПДВ нет.

И подвопрос. Не может ли приставная шахта вплотную у наружной стены здания трактоваться как "отдельная" и соотв-но требования для неё про 15 м от окон?
ИОВ
Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Хочу совместить воздухозабор общеобменной приточки и выброс от ДУ - общая шахта

Вы хотите получить рекомендации по конструированию газовой камеры для умерщвления работников/посетителей проектируемого Вами здания? newconfus.gif

Подвопрос пока не пониманию - поясните, а лучше ещё и эскиз дайте.
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 11:44) *
Вы хотите получить рекомендации по конструированию газовой камеры для умерщвления работников/посетителей проектируемого Вами здания?
Отсекаю приточную систему НО ПП клапаном. Газовая камера возможна в случае, если клапан не сработает и приточка продолжит работу, но ваша опаска резонная. Стоит отказаться от такого решения, даже если формального запрета нет, ибо рвётся там где тонко.

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 11:44) *
Подвопрос пока не пониманию - поясните, а лучше ещё и эскиз дайте
См. вложение.

ИОВ
Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 12:01) *
Отсекаю приточную систему НО ПП клапаном. Газовая камера возможна в случае, если клапан не сработает и приточка продолжит работу, но ваша опаска резонная. Стоит отказаться от такого решения, даже если формального запрета нет, ибо рвётся там где тонко.

Иногда, в особо клинических случаях wink.gif, я привожу высказывание одного очень уважаемого мною форумчанина
Цитата(alem @ 1.8.2014, 22:07) *
Нормативы написаны специалистами для инженеров, а не просто для тех, кто читать умеет.

А Вас, похоже совсем не смущает, что по п. 6.4 СП 7 при общем воздухозаборе предлагается установка пп-клапанов во избежание сообщения при пожаре по воздуховодам систем ПД и общеобм. приточных, а также помещений ими обслуживаемых.
К счастью, разработчики СП 7 не обладают Вашей богатой фантазией в сочетании с неважным знанием физики, поэтому при написании требований/указаний СП им даже в голову не пришло давать описания того, чего не может и не должно быть никогда

Ваша картинка для меня ничего не прояснила - там приточка.
Или Вы продолжаете развивать тему превращения здания в газовую камеру? Тогда, полагаю, вы не на тот Форум с вопросами обратились. laugh.gif
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) *
чего не может и не должно быть никогда
Чтобы отринуть эту идею, мне достаточно и смайла с воздетыми бровями. smile.gif Сразу в смирительную рубаху одели, но мне на первый беглый взгляд не показалось такой уж дикой идея, что: общий участок воздуховода системы, используемый в штатном режиме под общеобменный приток и ДУ во вр. пожара при условии, что общеобменная система отсекается НО ПП клапаном и отключается, "чреват боком". Если без эмоций, то конкретно какие причины вы бы назвали, почему этот общий участок рискует стать душегубкой. Мне видится, что клапан не является 100% надёжной отсечкой, особенно если ещё вдобавок приточная система не отключится, а продолжит ф-ционировать и во время пожара, подтягивая дым через неплотности. Так?
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) *
Ваша картинка для меня ничего не прояснила - там приточка
Это иллюстрация того, что я имею ввиду под шахтой, прислонённой к наружной стене. Приложил вид в плане.
ИОВ
Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 15:53) *
Если без эмоций, то конкретно какие причины вы бы назвали, почему этот общий участок рискует стать душегубкой.

А куда же я дену мои эмоции? wub.gif
Во-первых, Вы пытаетесь злоупотребить моим временем на рассмотрение, извините, бредовых идей, не имеющих никакого отношения к нормам.
А, во-вторых, мне очень нравится цитата, присутствующая в профиле ув. jota
Цитата
'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с)

Так что, уж увольте ...
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) *
А куда же я дену мои эмоции?
В век интернета праведный гнев принимает в первую голову клавиатура. smile.gif
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) *
Во-первых, Вы пытаетесь злоупотребить моим временем на рассмотрение, извините, бредовых идей, не имеющих никакого отношения к нормам
А если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян? smile.gif
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) *
А, во-вторых, мне очень нравится цитата, присутствующая в профиле ув. jota
Стал иллюстрацией к девизу. sad.gif
ИОВ
Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 17:11) *
А если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян? smile.gif

Фантазии гоголевского Манилова были все, без исключения, позитивными и направленными на несбыточное (одновременно по целому ряду причин) улучшение всего и вся вокруг. Т.е. это был описан совершенно безвредный мечтатель - он только мечтал о чём-то лучшем, даже не пытаясь воплотить в жизнь хоть часть своих позитивных фантазий.
А, Вы, напротив, собираетесь предусмотреть в Вашем проекте что-то в соответствии с Вашими фантазиями, но ухудшающее состояние пож. безопасности здания и угрожающее здоровью/жизни людей в проектируемом с учётом этих фантазий здании.
Разницу чувствуете?
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 18:16) *
Разницу чувствуете?
Ваша правда. Он безвредный мечтатель, а я вредный. smile.gif
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) *
Ваша картинка для меня ничего не прояснила - там приточка
А с приставной шахтой ДУ вопрос остался. Безотносительно идеи преступного объединения вытяжной ПДВ и приточной общеобменкой.
Composter
Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) *
И подвопрос. Не может ли приставная шахта вплотную у наружной стены здания трактоваться как "отдельная" и соотв-но требования для неё про 15 м от окон?

если вы имеете ввиду этот пункт
Цитата
- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.

то какая разница внутри или снаружи идет шахта если газ при дымоудалении будет распространятся в квартиры/офисы из которых не успели эвакуироваться?
ИОВ
Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) *
И подвопрос. Не может ли приставная шахта вплотную у наружной стены здания трактоваться как "отдельная" и соотв-но требования для неё про 15 м от окон?

Похоже, Ваши фантазии очень мешают Вам же прочесть то, что написано в СП 7:
Цитата
7.11
г)
Допускается выброс продуктов горения:

- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.

Если и теперь, после выделения цвЕтом, Вам ещё не понятно, то Вам, практически, невозможно помочь. Разве что, дайте прочесть этот мой пост Вашей жене-филологу - она и растолкует инженеру, что же ему ответили, и как ему нужно понимать 2 процитированных мною нормативных варианта выброса.
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 1:35) *
Похоже, Ваши фантазии очень мешают Вам же прочесть то, что написано в СП 7
У старого наблюдателя от целого дня напряжённого всматривания, глаз, что называется, ''замыливался'', он, чего и не было, замечал, а то, что вновь появлялось, не видел.
Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 1:35) *
Разве что, дайте прочесть этот мой пост Вашей жене-филологу
Какая у вас память! Тут уже поможет родственник-хирург. Правда, у меня такого нет. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.