MASTAK
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Ведём разработку проекта по автоматизации на предприятии по производству пробиотиков.
Краткий экскурс с расшифровкой применяемых названий
Препараты-пробиотики на основе микроорганизмов широко используются в качестве питательных добавок.
Из этого следует, что производство схоже с ( молочными и мед. производствами).
Всё емкостя(ферментёры) лопасти мешалок, подающие трубы, краны и т.д. Выполнены из нержавеющей стали.
Ферментёр-аппарат для глубинного выращивания (культивирования) микроорганизмов в питательной среде в условиях стерильности.
На производстве установлены:
Установлены кварцевые лампы и потолочная система распыления дезинфицирующего раствора.
Всё оборудование ферментёры, насосы. нагреватели, системы очистки, подачи воздуха, воды и т.д.
Мы будем монтировать систему сбора данных и архивирования.
Вопросы:
1. Какие применить лотки для прокладки кабелей?
На пищевых предприятиях применяется сетчатый лоток( есть в каталоге дкс)
На мед предприятиях не знаю, но в литературе прочёл, тоже сетчатый. Да и по фото видно.
Производителей подскажите

2. Какие применить кабели?
Кабели на пищевых предприятиях видел только импортные силиконовые либо двойная изоляция. Производителей подскажите.

3. какие применить электрощиты?
На пищевых предприятия применяются Щиты из нержавейки.

Есть ряд вопросов:
Нормативные документы по применению материалов(кабелей, лотков, щитов) на этом производстве.
Abysmo
Щиты - Только нержавеющая сталь. Подводка к щиты скрыто из-за стены или через стойку.
Импортный "силиконовый" кабель = скорее всего не силиконовый, а ПВХ типа Olflex Classic. Силиконовый кабель применяется в условиях воздействия высоких температур и низких температур - на сталелитейных производствах и т.п.
Никогда не видел, чтобы лотки на фармпредприятии прокладывались открытым способом над оборудованием. Всегда все кабели идут под фальш-полом. Под фальш-полом так же поддерживается положительное давление системы вентиляции.
MASTAK
Да уж!!! Спасибо за совет. Но увы фальш пола нет.
На фарм предприятии я и не был, только пищевые. Там допускают прокладку открыто в сетчатых лотках. Но обрабатываю всё щелочным раствором.
Так это предприятие к какой отрасли отнести??? Фарм предприятие или пищевое???
Хотя эти пробиотики антогенны для человека
ARTEM_1
Ссылку на нормотивы точно не помню но основное это сетчатые локи из нержавеющей стали далее болтики и соединения втом числе кранштейны и самое главное кабельная продукция устойчевая к агресивной среде в основном щелочная так как средства промывки на её основе это касаемо основных цехов ,а плюс как выше сказано щиты и шкафы тоже изнержавеющей стали не ниже ip54 во избежании залива при мытье во вспомагательных цехах проходит и обычьная сталь токо обязательно окрашенная.
Далее шкафы применяли риттал , кабель брали вот такой http://helucable.ru/catalog/termo_cables/sihf_gl_p/ это сила , профибас кинули обычный так какой был под рукой три года работает и ничего проблем не было
латки брали вот такие http://obocom.ru/p2/index.html это так в кратце.

и вот здесь посмотрите может что пригодится
16. Электроснабжение. Силовое электрооборудование. Освещение

16.1. Электроснабжение должно проектироваться согласно ПУЭ и СН 174-75.

16.2. Проектирование силового электрооборудования должно выполняться в соответствии с СН 357-77, условиями среды в помещениях и ПУЭ.

16.3. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники производственных отделений кондитерского предприятия относятся ко II категории, вспомогательных участков к III категории, противопожарных устройств к I категории.

16.4. Допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприёмников должны приниматься в соответствии с ГОСТ 13109-97.

16.5. Режим работы электроприводов оборудования кондитерского предприятия следует принимать продолжительным.

16.6. Подсчёт электрических нагрузок необходимо производить, как правило, по методу коэффициента использования в соответствии с «Указаниями по расчёту электрических нагрузок».

Расчетные коэффициенты использования и мощности наиболее характерных потребителей электроэнергии кондитерских предприятий малой мощности приведены в приложении Ж, таблице Ж.1.

16.7. .При проектировании распределительных сетей всех напряжений следует отдавать предпочтение магистральным схемам распределения.

Применение радиальных схем распределения в каждом конкретном случае должно быть обосновано.

16.8. Распределительная сеть для комплексно-механизированных линий кондитерских производств должна проектироваться таким образом, чтобы повреждения в сети одной из них не приводили к исчезновению напряжения на соседних линиях.

16.9. Необходимо предусматривать, как правило, открытую прокладку кабелей по несгораемым конструкциям и стенам в лотках или коробах.

Скрытая прокладка кабеля в трубах должна быть ограничена короткими участками с преимущественным использованием пластмассовых труб.

16.10. Проектирование электрического освещения должно осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СН 357-77.

16.11. Требования к искусственному освещению основных, вспомогательных и подсобных помещений кондитерских предприятий определяются СНиП 23-05-95.

16.12. На кондитерском предприятии следует предусматривать рабочее, а при необходимости - эвакуационное и местное переносное освещение.

16.13. При проектировании осветительных установок следует вводить коэффициент запаса. Для помещений с газоразрядными лампами коэффициент запаса составляет 1,3; с лампами накаливания - 1,15.

16.14. Выбор типа светильников для помещений следует проводить с учётом характера светораспределения, условий среды и высоты помещения.

16.15. Рабочее и эвакуационное освещение должны выполняться на напряжении не выше 220 В.

16.16. Освещение в одном помещении должно быть выполнено только люминесцентными или только лампами накаливания.

16.17. Для электроосвещения основных производственных помещений (за исключением рецептурно-подготовительных, варочных, формовочных, завёрточно-упаковочных, отделки тортов и пирожных), характеризуемых малой плотностью рабочих мест и малой точностью зрительной работы необходимо, как правило, применять систему комбинированного освещения, создавая нормируемый уровень освещённости только в зонах размещения рабочих мест.

16.18. Нормы минимальной освещённости помещений приведены в приложении Ж, таблице Ж.2.

Рекомендуется преимущественное использование люминесцентных ламп.

Для достижения хорошей равномерности распределения освещённости по помещению и рациональных экономических показателей в осветительной установке рекомендуется увеличивать расстояние между светильниками в линии в центре помещения (при двухрядном расположении) или в средних рядах (при трёх-четырёх рядном расположении).

16.19. Аварийное освещение для эвакуации людей должно предусматриваться в основных производственных цехах, основных проходах, на лестничных клетках и взрывоопасных зонах.

16.20. Для выполнения ремонтных работ должно предусматриваться местное переносное освещение на напряжение 12 В с лампой в защитной сетке.

Для подключения переносных светильников в соответствующих местах должны быть предусмотрены розетки.

Питание этих розеток от автотрансформаторов запрещается.

Ремонтное освещение должно предусматриваться во всех производственных помещениях.

16.21. Пусковая и электроосветительная аппаратура, устанавливаемая в зонах В-II по ПУЭ, должна иметь степень защиты не менее IP-54.
Ludvig
Есть понимание того, что среда агрессивная? Следовательно, как на всех микробиологических предприятиях, щитовая в отдельном помешении. К сожалению, даже клеммные коробки очень себя плохо чувствуют в таком климате, но без них не обойтись. Кабелям пофиг, типа КВВГ, винил не страдает. Лотки можно проволочные, опуски в трубах, а цинку там делать нечего.
Это фармпредприятие.
MASTAK
В общем вердикт таков:
кабеля в сетчатых лотка из нержавейки
щиты в этом же помещении йп66 крашенные
кабели мкэш, ввг, utp
заказчик сам выбрал. разубеждать думаю не стоит и какой смысл??? Риск полностью осознаёт и подписать готов всё.
опытная установка работала три года ещё более с худшими параметрами( всё на соплях- я его слепила из того, что было)
Оказывается всё проверенно( при создании микроклимата в этом помещении и обработке его спец растворами с потолочных сплинкеров, бактерий нет.
так, что будем воять.
а шахт для кабелей просто нет( под полом проходят трубы с питательными растворами.
спасибо за нормативные доки и помощь. тему не прикрываю актуально всё еще.
MASTAK
Добрый день участникам дискуссии!
Тема реанимируется. Заказчик готов всё переделать!
Скиньте нормативные инструкции, документы и т.д.
Ludvig
К этому только добавить, если щиты во влажной среде, сделай наддув щитов и ни о чем не беспокойся.
MASTAK
со щитами так решили. раз на производстве щиты ип66(крашенные) отработали 3 года и с ними ничего не было(оставляем). в смысле надув???