Полная версия этой страницы:
Пневмопочта
avmikrik
23.1.2011, 18:15
Банковский офис. Планируем применить пневмопочту.
Что учесть при планировке помещений? Как повлияет балка за подвесным потолком (сборная из двух прогонов)?
Смотрел много - либо реклама, либо научно-популярные статьи типа "как это удобно...".
Интересует конкретно - на что обратить внимание, а то выльется в копеечку.
Цитата(avmikrik @ 23.1.2011, 19:15)

Банковский офис. Планируем применить пневмопочту.
Что учесть при планировке помещений? Как повлияет балка за подвесным потолком (сборная из двух прогонов)?
Смотрел много - либо реклама, либо научно-популярные статьи типа "как это удобно...".
Интересует конкретно - на что обратить внимание, а то выльется в копеечку.
в копеечку влетит система безопасности. если планируете использовать для пересылке деньги, то должна быть грамотно продумана система аварийной блокировки и защиты информации (капсулы с деньгами

) с устройством сигнализации и т.п. примочек.
При проектировании монтаже и эксплуатации пневмопочты на промышленном предприятии учитывали следующее:
Радиус изгиба колен (если таковые имеются) по осевой линии, для патрона диаметром 45 -65 мм составляет минимум 2000 мм- часто трудно вписать трассу в существующие конструкции.
Отсутствие мешков по длине трассы (для предотвращения залегания патронов в месте замерзания конденсата).
Участки с большим перепадом высот (более 10 м)разбивали на несколько подьёмов (для уменшения энергии удара- соответственно повышения долговечности амортизатора).
Расположение приемных станции: вертикальное- компактней, но больше энергия удара; горизонтальное (лучше с наклоном в 15-30 градусов)- занимает больше места, амортизаторы служат дольше, но наблюдаются отскоки патрона назад в трубу и не срабатывает датчик наличия патрона.
Способ сброса давления, если используются узлы сброса воздуха встроенные в линию- предусмотреть для них и арматуры (шкафов) место, а также решить куда будет сбрасываться воздух (дополнительная линия, глушители и т. д).
Размещение шкафов управления, пневмошкафов и т.д в зависимости от комплектации может потребовать отведения дополнительного места.
Вообщем вопросов возникало и возникает много, но у вас я так понимаю, дело обстоит проще- трубы пневмопочты и патроны пластиковые, энергия удара небольшая, воздух осушеный, трассы короткие, оффисные пневмопочты как правило высоко автоматизированы, а западные производители дают полное инженерное сопровождение.
Есть вопрос по пневмопочте для пресылки грузовых документов: Установлено в одном помещении две приемо-отправочные станции, к ним подходит два транспортирующих трубопровода (по которым летит патрон) и два воздухоснабжающих. Воздухоснабжающие трубопроводы приходят не с воздуходувной, а напрямую с компрессорной, понижение давления предусмотрено РДБК, в помещении приемо-отправочных станций на воздухоснабжающих трубопроводых установлены электропрневматические клапаны, обеспечивающие нагнетание воздуха в камеру для отправки патронов и стравдение воздуха при приеме патроно. Но электропневматические клапаны двухходовые. т.е. при нагнетании воздуха в одну приемо-отправочную камеру автоматически нагнетается воздух во вторую. Полдскажите, что установить на воздухоснабжающем трубопровде для отсечения второй камеры при условии что она не работает и для одновременной работы обоих приемо-отправочных камер???
Гуглить надо, подрядчика на весь комплекс работ. Сами не разбиретесь. Тама две заморочки: турбовауумнонагнетатель и настройка проги. А если еще и стрелочные переводы (по ВКашному 3-х ходовые клапана), то "на новенького" полный атас.
Была на эксплуатации такая штуковина (не хилый банк) на 12 точек с тремя стрелками, пока за зебры подрядчика не взяли, были проблемы. Потом только воздушные фильтры на нагнетателе чистили.
ЗЫ. А дензнаки в колбах (капсулах, тубах) ни когда не пересылают, да и документы-то первичной отчетности (уровень операторской дамы).
Цитата(vadim999 @ 6.8.2013, 18:00)

ЗЫ. А дензнаки в колбах (капсулах, тубах) ни когда не пересылают, да и документы-то первичной отчетности (уровень операторской дамы).
У нас в Каруселе транспорт денег с касс организован пневмопочтой.
Много где видел её смонтированной,но вот не пользуема почти везде эта пневмопочта(и даже её вариант, как бельепровод в Онкоцентре на каширке). Только в центральном офисе Сбера( на Вавилова который, хоть и стоит по 60 лет Октября)работает- квиток до кассира бумажкой приходит по ней.
Цитата(T-rex @ 8.8.2013, 22:34)

У нас в Каруселе транспорт денег с касс организован пневмопочтой.
Кое-то странное название БАНКА.
В современных огромных магазинах наличности в кассе может быть и поболее, чем в небольшом отделении банка. В посещаемых мной гипермаркетах тоже используется пневмочта для пересылки денег.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.