Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: VTS Clima
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dim_1984
Здраствуйте!
Столкнулся с проблемой. На работе необходимо запустить систему VTS, приточка с электронагревателями. Код применения и код аппликации отсутствует. Подобрал AS 002. Подключил ПЧ Danfuss. Запускаю. Статус работы: вентилирование. Частота вращения привода 30 Гц. Магистральный датчик температуры в приточном канале.
Собственно проблема: цикл нагрева не включается, хотя из алгоритма включения цикла нагрева это должно произойти.
Помогите пожалуйста!
Валерьич
Цитата(Dim_1984 @ 1.2.2011, 8:47) *
Здраствуйте!
Столкнулся с проблемой. На работе необходимо запустить систему VTS, приточка с электронагревателями. Код применения и код аппликации отсутствует. Подобрал AS 002. Подключил ПЧ Danfuss. Запускаю. Статус работы: вентилирование. Частота вращения привода 30 Гц. Магистральный датчик температуры в приточном канале.
Собственно проблема: цикл нагрева не включается, хотя из алгоритма включения цикла нагрева это должно произойти.
Помогите пожалуйста!

температура какая на притоке? и уставка какая? вполне возможно приточная температура выше уставки вот электронагрев не включается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.