Dastan
Как определить максимальную длину линии связи аналоговых датчиков?
elexm
Вариант № 1 : Рулеткой rolleyes.gif
Alexander_I
Если выход датчика - напряжение, то зависит от того, как питается датчик (падение напряжения питания на линии), в остальном - можно и вокруг земного шара. Главное - разглядеть потом сигнал на уровне помех. Если выход токовый - у всех датчиков указано допустимое сопротивление нагрузки при определенном напряжении питания петли. Т.е. все опять сводится к сопротивлению линии связи и нагрузки датчика.
poludenny
- Вы не подскажите, как мне найти Площадь Ленина?
- Умножьте его длину на ширину.
elexm
Вопрос надо бы начинать с того, какие возможности у измерителя.
Если есть возможность ввести смещение (влияние проводов) тогда длина линии может быть больше, нет значит меньше.
Да и тип датчика не мешало бы озвучить.