Dimik
Господа. Автоматизирую тепловые завесы. На каждую завесу свой контур теплоносителя. Запускаю завесу по датчику движения. (завеса стоит у входа).
Насколько критична скорость открытия клапана на теплоносителе (выбираю привод). Запускаю по датчику движения, прогреваю зону по зональному датчику температуры в течении 5-10 минут, если движения нет отключаю завесу прикрываю клапан.
Возник вопрос- человек, вошедший в помещении, не успеет обдаться горячим воздухом? По крайней мере первопроходец. Какие у Вас соображения.
jota
Плохая идея. Включение завесы - процесс более длительный чем проход человека. Поэтому проходы для людей, в отличие от ворот для транспорта, обычно не автоматизируют. Или в крайнем случае таймер на рабочее время....
Igor Barishpolets
Идея стара, как мир!... Однако не стоит устанавливать клапан регулирующий на теплоноситель. Калорифер всегда должен быть теплым...
zshi
Цитата(Dimik @ 9.2.2011, 18:57) *
Господа. Автоматизирую тепловые завесы. На каждую завесу свой контур теплоносителя. Запускаю завесу по датчику движения. (завеса стоит у входа).
Насколько критична скорость открытия клапана на теплоносителе (выбираю привод). Запускаю по датчику движения, прогреваю зону по зональному датчику температуры в течении 5-10 минут, если движения нет отключаю завесу прикрываю клапан.
Возник вопрос- человек, вошедший в помещении, не успеет обдаться горячим воздухом? По крайней мере первопроходец. Какие у Вас соображения.


управляйте вентилятором завесы и думайте как калорифер держать на горячем старте.
Abysmo
Dimik, что за объект в который так РЕДКО заходят люди? Впрочем, если очень хочется, не забудь про:

1. Плавный пуск вентилятора - от частых включений-выключений ему будет не хорошо.
2. Калорифер должен быть всегда прогрет, тогда не будет проблем с обдувом горячим воздухом.
3. У Belimo есть быстродействующие привода для регулирующих клапанов со временем хода 9 секунд, например вот такая модель:

http://www.belimo.eu/pdf/e/LRQ24A-SR_1_0_en.pdf

Dimik
Цитата(Abysmo @ 9.2.2011, 20:19) *
Dimik, что за объект в который так РЕДКО заходят люди? Впрочем, если очень хочется, не забудь про:

1. Плавный пуск вентилятора - от частых включений-выключений ему будет не хорошо.
2. Калорифер должен быть всегда прогрет, тогда не будет проблем с обдувом горячим воздухом.
3. У Belimo есть быстродействующие привода для регулирующих клапанов со временем хода 9 секунд, например вот такая модель:

http://www.belimo.eu/pdf/e/LRQ24A-SR_1_0_en.pdf


Спасибо учтем. А зачем плавное регулирование может это лучше http://www.belimo.eu/pdf/e/LRQ24A_1_0_en.pdf

Итого:
Обеспечивать постоянный проток клапаном ON/OFF, концевики выставить на закрытие, например, 10-20% от конечного положения.
У блока вентилятора есть автотрансформатор, вот обмоткой и добиваться плавного включения?
А электромагнитный клапан чем плох?
alsz
Цитата(Igor Barishpolets @ 9.2.2011, 22:40) *
Идея стара, как мир!... Однако не стоит устанавливать клапан регулирующий на теплоноситель. Калорифер всегда должен быть теплым...

Калорифер теплый и перетоп хороший, где-то убыло где-то прибыло.
vadim999
Цитата(alsz @ 10.2.2011, 17:58) *
Калорифер теплый и перетоп хороший, где-то убыло где-то прибыло.


Угу. Оно, конешно тож, ежеле портянки на нем сохнуть, или тупо грузить онную кибернетическими изысками в отрыве от технологии (алгоритма) работы.
Boris Blade
Цитата(Dimik @ 10.2.2011, 12:42) *

есть еще простенькие схемы с дополнительным насосом. Когда завеса выключена , через калорифер завесы устривается небольшой проток, при включении завесы -включается насос увеличивая количество теплоносителя.
DrAlex
Цитата
Возник вопрос- человек, вошедший в помещении, не успеет обдаться горячим воздухом? По крайней мере первопроходец. Какие у Вас соображения.





Да и пусть себе обдается, не велика птица

В магазин когда заходите, тоже ведь обдаетесь