Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер EASY 619-DC-RC
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
topol74
Имеется приточно-вытяжная установка от VTS CLima CV-A-3L N-63B/B-7 с рециркуляцией и кондиционированием воздуха. В щите управления два контроллера SC9100 и один EASY 619-DC-RC. В морозы начала моргать с частотой 1 раз в две секунды красная лампочка на щите управления. На EASY 619-DC-RC соответственно мигает 6 выход с такой же частотой. Я понимаю это какая то аварийная ситуация. Как сбросить ошибку? По какой причине моргает? Питанием щита не сбрасывается. При включении питания сразу моргает.
cauto
стр 10
topol74
Спасибо громное что носом ткнули!!! Читал я это, да видно глаз замылился! Попозже попробую. напишу.
topol74
попробовал нажимать P1, ничего не изменилось. Так и моргает лампочка, а сегодня сгорел насос на обратке калорифера! smile.gif 9 лет отработал не выключаясь!
topol74
Насос заменили, лампочка моргает. Кто в Москве может приехать ко мне продиагностировать эту установку за наличку?
cauto
Вода-то у Вас там есть?
Цитата(topol74 @ 1.3.2011, 15:07) *
Кто в Москве может приехать ко мне продиагностировать эту установку за наличку?
Смотря когда и куда, но об этом лучше в личку пишите.
topol74
Дело было в термостате, стоящем над ТЭНами. Заменил, все нормально.