Контроллер EASY 619-DC-RC
Имеется приточно-вытяжная установка от VTS CLima CV-A-3L N-63B/B-7 с рециркуляцией и кондиционированием воздуха. В щите управления два контроллера SC9100 и один EASY 619-DC-RC. В морозы начала моргать с частотой 1 раз в две секунды красная лампочка на щите управления. На EASY 619-DC-RC соответственно мигает 6 выход с такой же частотой. Я понимаю это какая то аварийная ситуация. Как сбросить ошибку? По какой причине моргает? Питанием щита не сбрасывается. При включении питания сразу моргает.
Спасибо громное что носом ткнули!!! Читал я это, да видно глаз замылился! Попозже попробую. напишу.
попробовал нажимать P1, ничего не изменилось. Так и моргает лампочка, а сегодня сгорел насос на обратке калорифера!

9 лет отработал не выключаясь!
Насос заменили, лампочка моргает. Кто в Москве может приехать ко мне продиагностировать эту установку за наличку?
Вода-то у Вас там есть?
Цитата(topol74 @ 1.3.2011, 15:07)

Кто в Москве может приехать ко мне продиагностировать эту установку за наличку?
Смотря когда и куда, но об этом лучше в личку пишите.
Дело было в термостате, стоящем над ТЭНами. Заменил, все нормально.