Здравствуйте!
Сегодня ко мне подошел руководитель с вопросом:
Существует система вентиляции офисного центра, в ней запроектированы и смотнтированы
приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла. 1-я ступень подогрева воздуха с -28 до -5, и вторая ступень с -5 до +20. Руководитель утверждает, что ему когда то говорил хороший специалист, есть документ, регламентирующий, что калорифер второй ступени нагрева должен подбираться на мощность нагрева воздуха с -28 до +20.
Внимание, вопрос: как называется этот документ, и существует ли он вообще ?
EJIEHA
Нет такого документа.
Mukolka
too Vanny
Вы упомянули про рекуператор, но когда описываете обе ступени подогрева, а какую часть греет рекуператор?
В какой последовательности размещены нагреватели и рекуператор?
ibogush
Первая ступень должна быть до +5. Если в минус, то на рекуператоре очень быстро айсберг наростет и все накроется медным тазом.
Boris Blade
Цитата(ibogush @ 11.3.2011, 20:42) *
Первая ступень должна быть до +5. Если в минус, то на рекуператоре очень быстро айсберг наростет и все накроется медным тазом.

Зависит от влажности в вытяжке.
lastexile
вообще -28 и +20 выбираются изходя из назначения помещения (верхняя граница) и исходя из расчетной наружной температуры в определнном городе (нижняя граница).
Эта прописано в снипах.
Насчет когда 2 ступени нет, и незачем, ведь все система награве воздуха расчитывается сразу исходя из начальных данных.
Все зависит от объема вытяжного воздуха, его температуры, вида рекуператора... а калорифер подбирается просто чтобы довести нужную температуру.
jota
Цитата(ibogush @ 11.3.2011, 17:42) *
Первая ступень должна быть до +5. Если в минус, то на рекуператоре очень быстро айсберг наростет и все накроется медным тазом.

Рекуператоры, как правило, обеспечиваются системой автоматического оттаивания (остановка вентилятора наружного воздуха на 1-2 мин). Если в помещения подаётся кондиционированный воздух (с увлажнением), то лучше ставить предварительный нагрев. Но при этом коэф. возврата тепла рекуператором будет не выше 50%. Если воздух не увлажняется, то на вытяжке влажность будет 30% и менее. В этом случае система автоматического оттаивания справляется, практически не ухудшая комфорта....
скоробей
Кондер от приточки
Отличается
2 подогревом
jota
Цитата(скоробей @ 12.3.2011, 11:44) *
Кондер от приточки
Отличается
2 подогревом

Только в случае с адиабатическим охлаждением (вспрыск воды). При паровом две ступени не нужны.
ibogush
Цитата(jota @ 12.3.2011, 4:34) *
Рекуператоры, как правило, обеспечиваются системой автоматического оттаивания (остановка вентилятора наружного воздуха на 1-2 мин). Если в помещения подаётся кондиционированный воздух (с увлажнением), то лучше ставить предварительный нагрев. Но при этом коэф. возврата тепла рекуператором будет не выше 50%. Если воздух не увлажняется, то на вытяжке влажность будет 30% и менее. В этом случае система автоматического оттаивания справляется, практически не ухудшая комфорта....

Зависит от климата, влажности удаляемого воздуха итп. Преднагрев гарантированно убивает эффективность рекуперации (если не заморачиваться с гликолем). Я предпочитаю ставить догрев вытяжного воздуха для разморозки там где поступление свежего критично.
Gruz1709
Уважаемые коллеги, подскажите каким нормативом или каким соображением диктуется установка в приточной установке секции электрокалорифера перед фильтром? Нагревает данная секция воздух до минус 35 градусов.
При этом в качестве основного нагревателя используется водяной калорифер.
Gruz1709
Для чего в данной схеме электрокалорифер? Каким документом регламентируется его наличие?
Температура наружного воздуха минус 41 градус цельсия.
JJJJ
Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2012, 14:42) *
Для чего в данной схеме электрокалорифер? Каким документом регламентируется его наличие?
Температура наружного воздуха минус 41 градус цельсия.

Это утепленный клапан наружного воздуха, а тены для его подогрева в режиме останов.
Что бы лепестки не смерзлись и клапан открылся при пуске.
Gruz1709
нет. не утеплённый. клапан отдельно. калорифер отдельно.
JJJJ
Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2012, 14:17) *
нет. не утеплённый. клапан отдельно. калорифер отдельно.

Все правильно.
Есть два варианта установки тэнов,
непосредственно на корпусе клапана и в камере обслуживания.
Gruz1709
на корпусе клапана тэны стоят. меня интересует секция подогрева воздуха.
JJJJ
Цитата(Gruz1709 @ 30.3.2012, 6:44) *
на корпусе клапана тэны стоят. меня интересует секция подогрева воздуха.

Тогда это ошибка или развод на деньги.
Gruz1709
По другому проекту эксперт Мосгорэксперизы сказала: «Почему у Вас при перепаде температур свыше 60 градусов сделан одноступенчатый нагрев?»
На вопрос а каким, собсно, нормативом обосновываестя двухступенчатость был получен ответ - «Все так делают.»

Вот я и пытаюсь выйти на исходный документ. Откуда это пошло?

Если в случае с применением рекуператоров всё понятно, то с обычной приточкой нет ясности.
sanchest
поинтерсуйтесь у производителя приточки. Как вариант - фильтр не предназначен для эксплуатации при столь низких температурах.