Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение ТЦ и насосная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Tusla
Добрый день!

Имеется проектируемый ТЦ, и питается он от резервуаров. (пожар, хоз/быт) из резервуаров идет на повысительную установку, а дальше в кольцо вокруг ТЦ.

Внутреннее пожаротушение - 135л/с
Наружное - 60л/сек
Хоз/быт - 75л/сек.
Напор потребный 36м.

изначально было принято решение, что из резервуаров идет на насосную для кольца (хозбыт и наружное пожаротушение) и ответвление на внутреенее пожаротушение. Установка повышения давления планировалась grundfos MPC-E Hydro MPC-E. Вокруг ТЦ заложен чугун 300.


Но тут пожарники передумали и решили брать воду на внутрянку из нашего кольца. и схему питания менять ни кто не хочет. Руководство хочет запихнуть установку с 7-8 насосами, лишь бы одна :-))


Как можно обосновать в экспертизе 300 трубу с 270л/сек, и приемлим вариант с 1 установкой повышения давления для кольцевой сети, потребители которой: хоз/быт, наружное и внутреннее пожаротушение?
alexandrpjatkov
Чертеж можете скинуть?
Сантех10
Мне кажется, что 1 установку на водоснабжение-то ставить не хорошо, т.к установки грюндфос не имеют резервных насосов (если только подбирать их на обеспечение 1-им насосом 100% нужд). А уж про пожар и говорить не приходится.
Vict
Цитата(Tusla @ 23.3.2011, 9:59) *
Но тут пожарники передумали и решили брать воду на внутрянку из нашего кольца.
проектировщик вы или они?

Цитата
Как можно обосновать в экспертизе 300 трубу с 270л/сек
по скоростям не проходите..

Tusla
Цитата(Vict @ 23.3.2011, 11:26) *
проектировщик вы или они?

по скоростям не проходите..


каждый свой раздел делает.

а по скоростям обосновать нельзя, что одновременно 2 пожара и расход на хоз/быт ни когда не будет :-))

а если и будет 2 пожара, то хоз/быт разбираться не будет, так как все будут покидать ТЦ. тогда по скоростям прохожу :-))

Цитата(alexandrpjatkov @ 23.3.2011, 11:21) *
Чертеж можете скинуть?


чертеж чего? есть схема в цоколе резервуары и насосная!
Young
Описание немного сумбурное, 300-ка это кольцо?
Tusla
Цитата(Сантех10 @ 23.3.2011, 11:23) *
Мне кажется, что 1 установку на водоснабжение-то ставить не хорошо, т.к установки грюндфос не имеют резервных насосов (если только подбирать их на обеспечение 1-им насосом 100% нужд). А уж про пожар и говорить не приходится.


По подбору резервные насосы предлагаются. при разборе хоз/быта, КПД например 7 насосов + 2 резервных будет до 10%. даже без резервных можно обойтись, т.к. они будут включаться по очереди, парами например.

Цитата(Young @ 23.3.2011, 11:38) *
Описание немного сумбурное, 300-ка это кольцо?


да 300 кольцо вокруг ТЦ.
Насосник
Шкаф управления у "Hydro MPC-E" не сертифицирован для пожаротушения ни для внутреннего ни для наружного unsure.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Tusla @ 23.3.2011, 13:37) *
чертеж чего? есть схема в цоколе резервуары и насосная!

Все то что вы перечислили выше
Tusla
Цитата(Насосник @ 23.3.2011, 11:47) *
Шкаф управления у "Hydro MPC-E" не сертифицирован для пожаротушения ни для внутреннего ни для наружного unsure.gif


т.е. как я понял Hydro MPC-E нельзя даже использовать для повышения давления в кольцевом водопроводе, откуда в случае наружного пожара будет использоваться вода?

Сантех10
Данная установка предназначена только для повышения давления в хоз-питьевом водопроводе. Для пожара не годна (это сам грюндфос пишет в своём каталоге). На пожар я бы поставил 2 отдельных агрегата.
Tusla
Если отталкиватся от грундфоса, то на хоз/быт ставлю Hydro MPC и 3 установки Hydro MX (2 - на ВПВ, 1 на ПГ).

первый проект с установками, до этого только наружкой занимался :-((
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.