Добрый день!
Имеется проектируемый ТЦ, и питается он от резервуаров. (пожар, хоз/быт) из резервуаров идет на повысительную установку, а дальше в кольцо вокруг ТЦ.
Внутреннее пожаротушение - 135л/с
Наружное - 60л/сек
Хоз/быт - 75л/сек.
Напор потребный 36м.
изначально было принято решение, что из резервуаров идет на насосную для кольца (хозбыт и наружное пожаротушение) и ответвление на внутреенее пожаротушение. Установка повышения давления планировалась grundfos MPC-E Hydro MPC-E. Вокруг ТЦ заложен чугун 300.
Но тут пожарники передумали и решили брать воду на внутрянку из нашего кольца. и схему питания менять ни кто не хочет. Руководство хочет запихнуть установку с 7-8 насосами, лишь бы одна :-))
Как можно обосновать в экспертизе 300 трубу с 270л/сек, и приемлим вариант с 1 установкой повышения давления для кольцевой сети, потребители которой: хоз/быт, наружное и внутреннее пожаротушение?