eddie
Прошу подсказать! Монтаж системы отопления из стальных трубопроводов. Допускается ли выполнение врезки трубой Ду15 в трубу Ду15 напрямую без бочонка (например, на ответвлении). Если не сложно, дайте ссылку на нормы.
инж323
Не допускается для Ду до 25 мм. См. монтажный Снип.
eddie
В СНиПе 3.05.01-85 написано, что "Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях."
Но это все, наверное, именно про СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ? Т.к. какая сварка в нахлестку может быть при врезке, про которую я спрашиваю?
испытатель
Цитата(eddie @ 28.3.2011, 19:27) *
Если не сложно, дайте ссылку на нормы.

Если не сложно и Вы проходили начертательную геометрию - прорисуйте разделку при состыковке под углом. Вопрос отпадет. Не хотите ставить на резьбу, используйте бочата диаметром 30 мм с отверстием = наружному диаметру трубы Ду15 (22 мм). Собирайте сотторцованной радиусом трубой отводом варите катетом, а не встык. И СНиП выполните и "не загадите" наплывом сварки внутреннюю поверхность места стыков. Но это сложнее сборки через тройник на резьбе. Зачем это Вам?