Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Условное обозначение бесканальной прокладки теплотрассы на сводном плане инженерных сетей (геоподоснове)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tderden
Дорогие друзья! Всем привет! Очередной вопрос из серии "рандеву с дилетантом":

можно ли определить по геоподоснове (сводному плану), каким методом прокладывается проектируемая теплотрасса: канальным или бесканальным?

Заранеее всем спасибо
Иванов В.А.
Можно, если сводный план согласован со службой эксплуатации тепловых сетей.
ГОСТ 21.204-93 "СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта"
Таблица 5.
nik4t
На московских ГП пишут: б.к. - бесканальная прокладка.
tderden
Спасибо, разобрался. Хотя в этой таблице 5 такие условные обозначения, которые сейчас редко используют
novichok2000
Скажите, а как расшифровывается обозначение теплосети 4х89х80х50БК на геоподоснове? Заранее спасибо.
nik4t
Скорее всего:
4 трубы диаметром 89мм + 1 труба диаметром 89мм(80) + 1 труба диаметром 57мм(50).
БК - бесканально.
Итого 6 трубопроводов бесканально.
tedom
а что за обозначение теплосети "2х89 аб-та"? и далее "2х57 аб-та"? и так много раз с разными диаметрами труб
Хитрый Лис
Цитата(tedom @ 2.8.2024, 14:43) *
а что за обозначение теплосети "2х89 аб-та"? и далее "2х57 аб-та"? и так много раз с разными диаметрами труб

аб-та= абонента, скорее всего. Т.е. данная теплосеть находится на балансе абонента, а не теплоснабжающей организации.
tedom
Цитата(Хитрый Лис @ 2.8.2024, 11:51) *
аб-та= абонента, скорее всего. Т.е. данная теплосеть находится на балансе абонента, а не теплоснабжающей организации.


Да, похоже. Это обозначение как раз на ответвлениях. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.