Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект АВК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
COSM
Доброго дня.
Ищу типовой проект АВК. Если есть у кого не нужный с радостью его бы принял (нужен для понимая того, что в ВК можно автоматизировать), можно примерный вариант или в каком угодно сыром виде. Дальше меня никуда не пойдет.
Auto
Как такового отдельного проекта АВК не делал, делал всего по маленьку в зависимости что было на объекте.
- дренажные приямки заказывали с комплектным щитом (Grunfoss или Wilo) на каждый приямок, с него сигнал аварии и если есть сигнал работы (в зависимости от модели) в виде сухого контакта.
- также сухой контакт аварии с жироотделителей, канализационных установок (тоже шли со своей автоматикой)
- контроль положения канализационных заслонок в центральные сети (как правило на них еще подать питание 220в, а закрываются они сами при движении канал. стоков обратно)
- установка ХВС как правило комплектная, можно подцепиться протокольно, либо сухой контакт аварии+датчик давления.
А Что автоматизировать лучше всего что бы прописали в ТЗ.
Max2114
Цитата(COSM @ 6.4.2011, 14:02) *
Доброго дня.
Ищу типовой проект АВК. Если есть у кого не нужный с радостью его бы принял (нужен для понимая того, что в ВК можно автоматизировать), можно примерный вариант или в каком угодно сыром виде. Дальше меня никуда не пойдет.

Есть проект АВК с автоматизацией системы водоснабжения, водоочитски и хранеия воды. Управляются - насосы скважин, резервуары в чистой водой (контроль уровня, обеспечение наполнения резвруаров и скважин. Насосы подачи воды из резервуаров потребителю. Фильтры тупо запитываются.
Mrspy
Цитата(COSM @ 6.4.2011, 14:02) *
Доброго дня.
Ищу типовой проект АВК. Если есть у кого не нужный с радостью его бы принял (нужен для понимая того, что в ВК можно автоматизировать), можно примерный вариант или в каком угодно сыром виде. Дальше меня никуда не пойдет.


В жилом или многофункциональном здании порект АВК включает в себя(чаще всего) :
- автоматическое резервирование дренажных насосов с выводом сигнализации на пост охраны
- включение от кнопок возле пож кранов пож насосов или открытие электрозадвижек. (зависит от напора)
- сигнализация о неисправности хоз быт насосов на пост охраны.
- сигнализация о неисправности пож насосов на пост охраны.
COSM
может, кто-либо скинуть на почту???
Auto
Цитата
- включение от кнопок возле пож кранов пож насосов или открытие электрозадвижек. (зависит от напора)
- сигнализация о неисправности пож насосов на пост охраны.


А это разве не пожарные дела (АПЗ) ? понятно что там водопровод, но это уже пожарный водопровод
Mrspy
Цитата(Auto @ 6.4.2011, 16:18) *
А это разве не пожарные дела (АПЗ) ? понятно что там водопровод, но это уже пожарный водопровод


Такие системы мы сами делаем.
А пожарники делают системы автоматического пожаротушения. Это разные вещи.
Auto
Цитата
Такие системы мы сами делаем.
А пожарники делают системы автоматического пожаротушения. Это разные вещи.


Не совсем понятно, что разные вещи ?
Я разъединял автоматизацию инженерных систем и автоматизацию пожарных систем. АВК относил к автоматизации инженерных систем. А гидрантное и сплиркерное пожаротушение к пожарным системам. Соответственно сигналы с кнопок у пожарных кранов, состояние пожарных насосов, задвижек не в общую кучу сигналов инженерных систем (в данном случае АВК), а в общую кучу сигналов пожарных систем которые идут с систему СПС и пост охраны.
Если рассматривать автоматизацию всего водопровода (вкл. пожарного) и по ТЗ его необходимо автоматизировать, то его нужно включить в раздел автоматизации (но назвал бы АПЗ). Но тогда хотел заметить, что он относиться к разным систем и разным нормам.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.