Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор привода для клапана Tetmomix
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Rus75
Попросили меня реанемировать приточную установку, а в узлах управления на холоде и тепле стоят клапана Termomix DS http://www.tgv.ru/uploads/files/Acaso_DS.pdf причем на холоде вообще ручное управление, а на тепле нерабочий привод для воздушной заслонки Polar Bear DAN1N . Сами клапана живые и менять их не хочется, а вот какие привода 24VAC 0-10V встанут без проблем на этот привод пока понять не могу. Почему-то в документации на привода Belimo,ESBE я посадочных размеров не обнаружил. Или все привода под подобные клапаны имеют стандартезированный посадочный терминал(площадка, отверстия,фиксация хвостовика)? Вроде по присоединяемым отверстиям похож привод ESBE ARA659, но смущают два выступающих из клапана болта. Полар беровский клапан, который стоит сейчас закреплен на пластине, на хвостовике клапана установлена удлиняющая(дистанционная) втулка, а клапан зафиксирован на ней хомутом. Мне такое решение совсем не нравится.
Boris Blade
Цитата(Rus75 @ 13.4.2011, 15:38) *

Можно установить привод 227С-024-05 Gruner с адаптером №1 (каталог Русклимат) или
привод DMN1.2N POLAR BEAR с адаптером №4 (каталог Арктика).
Kass
Когда речь идет о реанимации криво сделанной системы, то начинать нужно не с сервоприводов. Там как правило и Kvs от фонаря, и регулировочная характеристика с диким прогибом. Поэтому обычно начинают с просчета гидравлики и регулировочной характеристики системы. Только потом принимается решение, менять клапана или нет.
Сергей Долганов
Цитата
начинают с просчета гидравлики и регулировочной характеристики системы

Несомненно.
Rus75
Цитата(Сергей Долганов @ 13.4.2011, 18:43) *
Несомненно.

Это принеприменно. ОВ-шники проверили, говорят, что параметры в приделах нормы, да и когда установка работала, то по теплу проблем не было, температура поддерживалась довольно точно.
Решение,которое предложил Boris Blade сейчас практически и реализовано, но уж больно оно громозко и как-то топорно смотрится.
Сергей Долганов
Можете шток без привода сфотографировать? Клапан по виду сильно напоминает ESBE у них есть свои привода и к ним подходят привода AMB Danfoss.
cauto
Цитата(Rus75 @ 14.4.2011, 9:58) *
Решение,которое предложил Boris Blade сейчас практически и реализовано, но уж больно оно громозко и как-то топорно смотрится.
Тогда VMF1.07, тот же POLAR BEAR rolleyes.gif .
Rus75
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 9:14) *
Тогда VMF1.07, тот же POLAR BEAR rolleyes.gif .

Визуально очень похоже на мой клапан, только вот не понятно, как этот привод прикручен к клапану.


Почему ни в одной инструкции к приводу нет его присоединительных размеров?
Boris Blade
Цитата(Rus75 @ 14.4.2011, 16:23) *

Никак не прикручен.
cauto
Цитата(Rus75 @ 14.4.2011, 14:23) *
Визуально очень похоже на мой клапан, только вот не понятно, как этот привод прикручен к клапану.


Почему ни в одной инструкции к приводу нет его присоединительных размеров?
Просто одевается на шток и фиксируется болтиком одновременно с ручкой, а в корпус вентиля перед этим вкручивается фиксатор (в общем-то тоже болтик) laugh.gif .
Rus75
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:27) *
Просто одевается на шток и фиксируется болтиком одновременно с ручкой, а в корпус вентиля перед этим вкручивается фиксатор (в общем-то тоже болтик) laugh.gif .

Т.е. от проворачивания самого привода защищает этот болтик.
cauto
Цитата(Rus75 @ 14.4.2011, 15:48) *
Т.е. от проворачивания самого привода защищает этот болтик.
Да. http://www.arktika.ru/vn/instr_vaf_vmf.pdf
Rus75
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:53) *

Спасибо, то что доктор прописал.
А вот и фото клапана со снятой ручкой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.