Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: использование для пожаротушения водоводов выкого давления системы ППД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
akin4a
Может у кого-нибудь был опыт использования для пожаротушения водоводов высокого давления системы ППД. Нужно установить понижающее давление устройство, давление в высоконапорном водоводе 19МПа. Вопрос срочный проект на госэкспертизе. Пожалуста!!! помогите!!!
Никитос
Боже, спаси и сохрани этих пожарных....
akin4a
Это все к Госэкспертизе, она сейчас за господа бога для проектировщиков!!!

Вообще то просили помощи, а не сочуствия!
Водяной
Да простят меня модераторы:
http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27375
Никитос
Сочуствие не к вам а к тем,кто не дай Бог будет тушить пожар из ПВД в 19 МПа! Эт кто вас надоумил до такого????
Кстати, Водяной, вы посмотрите,что клапаны не подойдут.Их разорвет.
Водяной
да я подумал вообще-то , что 19Мпа - это 1,9Мпа...Просто опечатка наверное....Водовод с давлением 1900м!!!даже в фантастических фильмах не довелось увидеть))) трубы стальные столько не выдерживают

Это самые крутые:
ГОСТ 20295-85. Трубы стальные сварные для газонефтепроводов высокого давления

Изготавливают от 159мм до 820мм по наружному диаметру.
Могут быть как прямошовные, так и спиралешовные. Особое внимание уделяется сварному шву, который проходит термообработку, ультразвуковой контроль, гидроиспытания.
Выдерживают давление до 120 атмосфер.
snak77
Цитата(Никитос @ 23.4.2011, 23:37) *
Сочуствие не к вам а к тем,кто не дай Бог будет тушить пожар из ПВД в 19 МПа! Эт кто вас надоумил до такого????
Кстати, Водяной, вы посмотрите,что клапаны не подойдут.Их разорвет.

Никитос. Прежде, чем ржать, разберитесь. Если вы не работали с нефтянкой то и не комментируйте. Это не ваша тема. Ваши шутки не уместны. Это как летчик бы смотрел на корабль и шутил, что с таким винтом он не полетит.

На самом деле пожаротушение на кустах скважин осушествляется от высоконапорной системы поддержания пластового давления с установкой переносных редуцирующих устройств. И давление может быть и больше. и 25атм и 40атм. (конечно опечатка не 19 МПа, а 19 атм).

6.3.3 В качестве источника противопожарного водоснабжения допускается использование воды из систем ППД, при этом должны быть предусмотрены устройства понижения давления до нормативных значений. Устройства понижения давления воды из систем ППД должны обеспечивать возможность подачи воды как непосредственно на тушение пожара, так и в цистерны пожарных автомобилей. При этом оснащение куста скважин передвижной насосной станцией в соответствии с п. 6.3.9 не требуется.
Alex12
немного дополню ответ уважаемого snak77 ссылкой на данные устройства http://www.linas-pump.ru/company/publicati...ail.php?ID=5335. И уточню, что данные переносные редуцирующие устройства проектом предусматривать не стоит, так как они должны быть при пожарных автомобилях которы обслуживают данные площадки кустов.
Ferdipendoz
Вовсе и не опечатка. 20 МПа в системах ППД - не редкость
Mix1179
Приветствую. Тоже столкнулся с подобным решением, передали проект на корректировку. В нашем решении мы подключаемся после узла задвижек на выходе высоконапорного водовода с кустовой площадки. Не нашел норматива. Может кто подскажет, почему должны подключаться после УЗА?
marianna_vk_
Нет таких нормативов. Система ППД на площадке работает не с начала эксплуатации куста, её вводят в работу после перевода скважин в режим нагнетания. Водовод на котором у вас стоит узел построят раньше чем трубопроводы на площадке, он может стоять пустой и в случае пожара в него подадут воду, скорее всего из этих соображений разместили узел. Поток идет с КНС (ЦПС) на кустовую площадку, т.о. если смотреть по ходу движения жидкости ты вы подключаетесь перед узлом, на входе на площадку
Mix1179
Спасибо, хорошо объяснили. Но что будет, если подключиться после узла ввода на площадку?
marianna_vk_
Не суть важно где узел (обычно их два). Но имейте ввиду, что пока на кустовой площадке не введут в эксплуатацию систему ППД вам нужен дополнительный источник воды, т.к. технологические блоки уже будут стоять
marianna_vk_
С 1 июля действует СП 231.1311500.2015О БУСТРОЙСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Требования пожарной безопасности

7.3.4 В качестве источника противопожарного водоснабжения допускается использование воды из систем ППД, при этом следует предусматривать устройства понижения давления до нормативных значений. Устройства понижения давления воды из систем ППД должны обеспечивать возможность подачи воды как непосредственно на тушение пожара, так и в цистерны пожарных автомобилей. На кустах скважин с системой ППД при отсутствии иных источников противопожарного водоснабжения должны быть предусмотрены устройства понижения давления, обеспечивающие расход воды не менее 60 л/с.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.