Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между кабелем и воздуховодом.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mky
Доброго времени суток всем.

В СНиП 41-01-2003 (не знаю, действующий ли он) есть пункт п. 7.11.16:
Цитата
Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Относительно газопроводов и канализации понятно, а про кабеля не понятно. Кабеля силовые или любые (телефонные, компьютерные)? Проводка скрытая или открытая или открытая и незащищённая?

Знакомый говорит, что за этот пункт строго никогда не спрашивали. Но мне вобще не понятно, в связи с чем он возник, допустим, ПУЭ не содержит подобного требования.

Заранее спасибо за ответы.
KVD
пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха
(к СНиП 3.05.01-85)
Приложение 1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Странная Белка
Всё действующее кстати.
mky
Спасибо за пособие. Изучил его целиком. В нём ещё больше расстояние до электропроводки (300 мм). Хотя только электропродовка, причём открытая, кабели связи вобще не указаны. И требование это удобства монтажа:
Цитата
3.6. В проектах должны быть приведены размеры и сечения в местах сложных пересечений воздуховодов и других коммуникаций и раскладка воздуховодов в шахтах. При этом должны быть выдержаны требуемые монтажные расстояния, обусловленные условиями производства монтажных работ и антропометрическими данными человека (прил. 1).
И, даже, не совсем понятно, может эти минимальные расстояния только для мест сложных пересечений и шахт?

При этом получается, что после монтажа воздуховода можно спокойно протягивать рядом с ним кабель? ПУЭ это не запрещает, а СНиП 41-01-2003 в проектах электроснабжения, ИМХО, не рассматривают. В принципе, получается логично, потому что СНиП, говоря о требуемой готовности объекта к монтажу внутренних санитарно-технических систем не указывает на наличие там кабельной разводки. То есть на момент монтажа воздуховодов там вобще не должно быть кабелей?

И действует ли сейчас это пособие? А, то, допустим, там целый раздел основывается на СНиП 3.01.01-85, который заменён на СНиП 12-01-2004...

Ещё нашёл такое пособие: Мельников Ю.С. В помощь инженеру-проектировщику ОВ, Ижевск 2002г там про кабели ничего нет, а до строительных конструкций несколько другие расстояния. Только автор не указывает откуда он взял эти цифры.

Прошу прощения за "много буквов", но я немного запутался. Помогие кто чем может smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.