В СНиП 41-01-2003 (не знаю, действующий ли он) есть пункт п. 7.11.16:
Цитата
Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Относительно газопроводов и канализации понятно, а про кабеля не понятно. Кабеля силовые или любые (телефонные, компьютерные)? Проводка скрытая или открытая или открытая и незащищённая?
Знакомый говорит, что за этот пункт строго никогда не спрашивали. Но мне вобще не понятно, в связи с чем он возник, допустим, ПУЭ не содержит подобного требования.
Заранее спасибо за ответы.