Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик уровня канализационных стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Guest
Не подскажете датчик поплавкового типа на четыре контакта (уровня) какого производителя выбрать? Или может токовый лучше выбрать?
Игорь Борисов
Ставь четыре грюндфосовских "груши" с отрицательной плавучестью (перевертыши) - зарекомендовали себя на 5 баллов. Правда, они не дешевые...
Гость_Григорий
А обязательно поплавковые?
Можно какойнит РОС-501 прикрутить
Guest
Датчики-реле уровня РОС 501, РОС 501И предназначены для контроля уровня жидкостей двухпозиционного управления механизмами в стационарных и судовых условиях. А мне надо четыре уровня!
А "груши" насколько дорогие?
Если очень, то вместо четырёх "груш" возьму один РИС101 он к четырём реле имеет ещё и токовый выход.
Guest
to Игорь Борисов.

Игорь, сбросьте, пожалуйста, ссылочку на грюндфосовских "груши" которые уже использовалить вами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.