Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Beckhoff против WAGO
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Михаил_PLC
Добрый день форумчане.
Может кому пригодится.
Решил сравнить модули Beckhoff KL1362 и WAGO 750-424. Оба модуля 2DI Alarm sensors / Intruder detection.
Сначала попробовал оба модуля с контроллером WAGO 750-871, затем с контроллером Beckhoff CX9000-0001 E-BUS c модулем BK1250 (E-BUS – K-BUS). Оба модуля работают нормально, проблем никаких не возникло.
Единственное и на мой взгляд очень существенное различие, это то, что модуль Beckhoff KL1362 берёт питание с K-BUS, а вот модуль WAGO 750-424 берёт питание с силовых клемм. Самое интересное, что на модуле Beckhoff KL1362 на боковой стороне нарисована «схема» на которой показано, что питание берётся с силовых клемм через адаптер 24/5.1в, но при отключении силового питания, модуль всё равно продолжает правильно функционировать. При пропадании силового питания у WAGO 750-424, входы показывают все «нули», что говорит о том, что контакт разомкнут, так что нужно вводить дополнительную проверку питания в программе.
Дополнительное отличие, это клемма заземления у модуля WAGO 750-424, которой увы нет у Beckhoff KL1362.
Abysmo
Михаил_PLC попробуйте сделать КЗ на входных клеммах KL1364. Вот это будет интересный эксперимент - должен отвалиться K-Bus, если только в модулей не применена гальваническая развязка или интеллектуальные микросхемы.
Михаил_PLC
Цитата(Abysmo @ 10.5.2011, 15:23) *
Михаил_PLC попробуйте сделать КЗ на входных клеммах KL1364. Вот это будет интересный эксперимент - должен отвалиться K-Bus, если только в модулей не применена гальваническая развязка или интеллектуальные микросхемы.

КЗ на входных клеммах Input+ и Input- я делал, это модуль должен проверять, так сказать стандартный режим. При КЗ у него оба бита "1".
Вопрос в другом, что если на входы подать 24в или 0в? Слетит ли K-Bus? Думаю что проверю это завтра, сами понимаете, на обьекте при монтаже всё может произойти!!!
Abysmo
Цитата
Вопрос в другом, что если на входы подать 24в или 0в? Слетит ли K-Bus?


Изоляция 500В. А вот модуль может сгореть.
Михаил_PLC
Цитата(Abysmo @ 10.5.2011, 21:51) *
Изоляция 500В. А вот модуль может сгореть.

Проверил модуль Beckhoff KL1362.
Проверял на всякий случай через предохранитель 100мА.
Первый тест: подал на вход Input+ 24в затем 0в.
Второй тест: подал на вход Input- 24в затем 0в.
Модуль остался целый, предохранитель не сгорел, ошибок тоже небыло замеченно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.