Rus75
Встала необходимость пивести в порядок приточку у которой последовательно стоят калорифер нагрева - водяного охлаждения и догрева. А также модуль увлажения перед вторым подогревом. Имеется также конфигурируемый контроллер Regin E28D. До этого с ним дела не имел, но судя по скачанной с сайта Арктики инструкции вполне приличный по функционалу.
И вот изучая инструкцию по конфигурированию сталкнулся с проблемой - "А как сконфигурировать режим осушения?" Почему-то для этой цели выделяется выходной аналоговый канал Y6 , а на охлаждение Y3. Но у меня модуль охлаждения всего один и как увязать его работу с двумя сигналами с разных выходов непонятно.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, или может подкинет более подробную инструкцию по конфигурированию, где освещен данный вопрос.
Конечно можно на уровне железа сделать, чтобы при появлении сигнала на Y6 принудительно на полную открывался клапан водяного охладителя игнорирую при этом сигналы с Y3, а потом переохлаженный воздух догревался и увлажнялся, но что-то мне говорит, что алгоритм все-таки должен быть уже заложен в контроллере,т.к. схема вент.установки вполне типовая.
Rus75
Прошу прощения, видимо плохо прочитал инструкцию, есть управления осушением путем конденсации через Y3.
Админам!!! Тему можно удалить