Цитата(Rus75 @ 19.5.2011, 21:29)

Данная тема уже обсуждалась. Графики найти наверное будет проблематично, но дело не в этом. Все зависит от давления, которое возможно в вашей системе. Дело в том, что многие регулирующие клапана в силу своих конструктивных особенностей не могут работать при большом перепаде давления на нем. Вот по этому и ставят регулятор перепада. который ограничивает это давление. А то вы можете вообще не выйти на стационарный режим. Если же давление в системе не превышает рабочего для клапана, то и регулятор вам абсолютно не нужен.
Нужен он или не нужен, это вопрос другой, дело в том что это тема по автоматизиции для диплома... И сравнить всё равно придётся. А не подскажете ссылочку на обсуждение этой темы? а то я её и создал сам, потому что не нашёл похожей