Доброго дня, уважаемые специалисты. Прошу помощи в решении следующего вопроса.
В жилой квартире смонтирована сплит-система. Внутренние блоки шестёрка и девятка, внешний на 6кВт (чуть больше, чем суммарная холодопроизводительность внутренних блоков). Работает на R410. Трассы под кондиционеры старые, от R22. Была произведена продувка азотом под давлением 13 атм. для того, чтобы убрать масло из коммуникаций. На жидкостной линии блока-девятки (бОльшего из двух внутренних) был установлен фильтр-осушитель (стоит пару дней). При включении одного из двух внутренних блоков (к примеру, меньшего, шестёрки) начинает обмерзать девятый, а 6 не работает (не холодит). И наоборот - при включении 9-ки обмерзает 6-ка. Вопрос в следующем: может ли наличие фильтра-осушителя влиять на дисбаланс по холоду и как решить проблему не выпуская часть фреона из системы? Ведь вся мощность 6кВт наружнего блока фактически уходит на 1 внутренний. Выпуск фреона поможет решить проблему, но хотелось бы найти и другое решение, из "спортивного интереса". Заранее благодарен за ответы.