Люди добрые!
Возникла проблемма, прошу вашей помощи, т.е. совета!!!
Проектирую ВК частного Жилого 2-х этажного дома (+цокольный этаж). Заказчик требует спроектировать по всем нормам, но не имея данных по геологии, тех.условий, вернее их нет у него...))) В данном проекте предусматривается дополнительно подпитать уличный бассейн 120м3.
Заказчик хочет пробурить дополнительно скважину для хозпитья, хотя имеется городская сеть водопровода (нет данных).
Вопрос:
Дайте совет, как обвязать скважину с вводом водопровода (в цокольном этаже имеется тех помещение)?
P.S. Напор в гор.сети не хватит для хоз.питья.
нормально обвязывайте.
либо ниже глубины промерзания, а лучше из скважинного приямка/колодца в термофлексе с греющим кабелем заводите в цокольный этаж, на глубине 1,5 м, можно через отверстие в фундаменте, только с гильзой и гидроизоляцией.
автоматику управления и гидроаккумулятор ставьте в подвале.
там же - водоочистку на воду из скважины. т.е. не забудьте туда ветку канализации, у систем водоочистки каныга - напорная, до 2-х метров выше системы и до 6-ти метров вдоль стены, основные допуски по точке подключения к безнапорной (самотечной) канализации, Ду50.
слова о помощи - исключайте из названий тем.