Часто вижу в проектах: напор вентилятора подпора в лифтовые шахты очень завышен.
Расход на вентилятор подпора для многоэтажки порядка 40-50 тыс.м3. Если подбирать радиальный вентилятор по такому расходу, то по номограмме его напор порядка 1000-1200 Па. А по рсчету получается 300-350 Па (давление плюс сеть).
Как же рассчитать избыточное давление, которое создастся в лифтовой шахте и которое должно быть по СП не больше 150 Па?