Уважаемые коллеги! Технологи мне выдали техзадание на вентиляцию помещений, с выделениями вредных веществ, при этом не указав какое количество веществ за единицу времени будет выделяться, а указали только их класс опасности. Кто нибудь знает методики, как считать воздухообмены зная только какого класса опасности вещества будут выделяться в помещениях.
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках (с) класс ВВ влияет только на следующие вещи: а) различная скорость воздуха в проеме вытяжного шкафа при работе с ВВ разных классов опасности б) резервирование вентиляторов в системах местных отсосов веществ 1 и 2 классов в) разная плата за выбросы ВВ разных классов г) возможно, что-то не вспомнил еще. Методики определяющей воздухообмены только по классу, а не по количеству в природе не существует! Аркадий
Спасибо. Сунул им техзадание обратно на доработку))